Messungen nach DIN VDE 0701/0702: Sichtprüfung

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

Moderator: Moderatorengruppe

Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 2. November 2002, 14:41

Bei der Sichtprüfung wir das Gerät auf optisch erkennbare Mängel untersucht

Im detail z.B.:
- Schäden am Gehäuse
- Zustand der Isolierung allgemein
- Zustand der Anschlussleitung
- Zustand des Knickschutzes
- Unzulässige Eingriffe und Änderungen
- Ordnungsgemäßer Zustand der Schutzabdeckungen
- Freie Kühlöffnungen und Lüftungsschlitze
- Verschmutzung und Korrosion
- Lesbarkeit von Warnsymbolen und Aufschriften
- ...

Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit

Fortsetzung folgt

----------------------------------
Alle angaben ohne Gewähr
----------------------------------
Wolfgang
Zuletzt geändert von Schwarz am Sonntag 3. November 2002, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Schwarz
Threadstarter
695
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 2. November 2002, 20:39

Bei der Sichtprüfung wir das Gerät auf optisch erkennbare Mängel untersucht
---------------------------------------------------------------------- ---------

Diese Vorschriften sollen keinen erschrecken !
Aber.... jeder der ein Gerät öffnet, repariert, muß das Gerät auf Sicherheit überprüfen.

Die Sichtprüfung

Ja, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Prüfung ortsveränderlicher Geräte.
Hierbei werden alle bei der Durchführung der Arbeit sichtbaren Einzelteile, die zur Sicherheit beitragen, durch Inaugenscheinnahme überprüft.
Das gilt insbesondere für Isolierungen, Isolierteile und Gehäuse schutzisolierter Geräte.
Wichtig:
Die Prüfung der Anschlußleitung besteht aus einer Inaugenscheinnahme der Leitung selbst (auf ganzer Länge), der Zugentlastung und der Biegeschutztüllen.
Außerdem sind die genannten Teile durch Handprobe zu belasten.
Die Prüfung soll sich auf flexible fest angebrachte Anschlußleitungen als auch auf beigefügte Geräteanschlußleitungen erstrecken.

Besondere Augenmerke sind auf spezielle Geräte zu richten, die in den ergänzenden Vorschriften der VDE0701 Teil 2 bis 7 aufgeführt werden.

Hierbei handelt es sich um folgende zusätzliche Anforderungen:
Bild
VDE0701 Teil 2 .......Rasenmäher und Gartenpflegegeräte.
-- Zustand der Schneidwerkzeuge (Unwucht, Befestigung)
-- Abdeckung der Messerkreisbahn
-- Zustand der Schutzeinrichtung

VDE0701 Teil 3 ....... Bodenreinigungs-Geräte und Maschinen
-- Überprüfung der Inneren Verdrahtung
-- Überprüfung der Abdeckungen und Dichtungen
-- Überprüfung der Dichtigkeit von Reinigungsmittelbehälter
-- Filter auf Beschädigungg oder Verschmutzung überprüfen
-- Überprüfen aller Schutzeinrichtungen wie:
Temperaturbegrenzer, Temperaturregler usw.

VDE0701 Teil 4 ....... Sprudelbadgeräte
-- keine zusätzlichen Sicht-Prüfungen verlangt

VDE0701 Teil 5 ....... Großküchengeräte
-- Überprüfung der Inneren Verdrahtung
-- Dichtigkeit und odnungsgemäße Befestigung von
Flüssigkeitsbehältern
-- Überprüfen aller Schutzeinrichtungen

VDE0701 Teil 6 ....... Ventilatoren und Dunstabzugshauben
-- Überprüfen aller Schutzeinrichtungen

VDE0701 Teil 7 ....... Nähmaschinen
-- keine zusätzlichen Sicht-Prüfungen verlangt


--
Gruß Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 3. November 2002, 14:15, insgesamt 4-mal geändert.
Benutzeravatar
JosefScholz
698
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW


Zurück zu VDE Vorschriften und Regeln

Wer ist online?