Messungen nach DIN VDE 0701/0702: Messung des Schutzleiterst

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

Moderator: Moderatorengruppe

Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 6. November 2002, 18:04

Messung des Schutzleiterstromes

Dies ist ein Teil des Ableitstromes eines Prüflings, der im Schutzleiter (PE) zurückfließt. Ermittelt werden kann der Schutzleiterstrom entweder durch eine direkte Strommessung im Schutzleiter oder mit dem Differenzstromverfahren. Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.
Die Schutzleiterstrommessung ist nach DIN VDE 0701 eine zusätzliche Messung zur Bestimmung des Isolationsvermögens bei Geräten der Schutzklasse I. Nach DIN VDE 0702 ist dies eine Ersatzmessung für die Isolationsmessung bei Geräten der Schutzklasse I, bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden kann oder darf.

DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
3,5 mA
Bei Geräten mit Heizelementen und Leistungsaufnahme > 3,5 kW gilt 1mA / kW

DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
3,5 mA

Schutzleiterstrommessung
Bild


Differenzstrommessung
Bild

Die Differenzstrommessung kann mit einer Leckstromzange durchgeführt werden (Amperezange mit sehr kleinem Messbereich bis 10µA).



Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit

Fortsetzung folgt

-------------------------------------
Alle angaben ohne Gewähr
-------------------------------------

Wolfgang
Benutzeravatar
Schwarz
Threadstarter
752
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 16:35

Anmerkungen zur Ersatz-Ableitstrom-Messung

Zwar erlaubt die VDE diese Messungen, obwohl sie in der Praxis nicht immer korrekt ausführbar sind,
aber die Messungen des Isolationswiderstandes sind mit Abstand die aussagekräftigsten.

Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie ich zu einer solchen Aussage komme ?

Schauen wir uns doch einfach mal die Schutzleiterstrommessung in Wolfgangs oberem Bild an.
Dort wird ein Verbraucher an Spannung angelegt und der Ableit-Strom im Schutzleiter wird gemessen.
Aber, diese Messung ist in den wenigsten Fällen aussagekräftig durchführbar.
Nehmen wir mal an, wir wollten so eine Wachmaschine oder eine Spülmaschine messen. Das Amperemeter im Schutzleiter zeigt uns einen gewissen Ableitstrom an, aber der wirkliche Ableit-Strom ist wesentlich größer, als uns das Meßgerät uns glauben macht.
Warum ? Die Waschmaschine ist über dem gefülltem Zulauf-und Ablaufschlauch mit der Erde verbunden, also wird über diese Flüssigkeiten bereits ein Teil des Fehlerstromes am Meßgerät vorbei zur Erde abfließen.
Weiterhin müßte die Waschmaschine isoliert aufgestellt werden, um sicherzugehen, daß das Gerät wirklich nur über den gelbgrünen Schutzleiter, in dem daß Amperemeter sitzt, mit der Erde verbunden ist.

Und selbst, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden wir in den meisten Netzen weniger als 30mA messen, da die Netzspannung durch den Fehlerstromschutzschalter (RCD) getrennt wird.

Das sind Gründe, weshalb ich die Ersatz-Ableitstrom-Messung nicht für praxistauglich halte.

--
Gruß Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
JosefScholz
757
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW

Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 9. November 2002, 13:47

Hallo Josef

Richtig

Deshalb gibts ja die Differnsstrommessung

Bild

Wolfgang
--
www.wolfgangschwarz.de.vu
Benutzeravatar
Schwarz
Threadstarter
770
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch


Zurück zu VDE Vorschriften und Regeln

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste