remanente Merker

Programmierung und Software in Steuerungen

Programmierung und Software in Steuerungen

Moderator: Moderatorengruppe

remanente Merker

Neuer Beitragvon user1111 am Dienstag 6. Juli 2004, 10:46

Hallo

Ich habe ein Problem
Bin noch nicht so in der Materie drin.

Gibt es mittels PG eine Möglichkeit remanente Merker zurück zu setzen, ohne die CPU (S7/300) urlöschen zu müssen ?

wir haben hier ein Fließband und dies ist mit remanenten merkern als Schrittkette programmiert und irgendwie kommt diese dauernd durcheinander.

In den Unterlagen finde ich zum Thema remanente Merker zurücksetzen leider absolut gar nichts

Für 'nen Tip wäre ich dankbar
grüsse
user1111
user1111
Threadstarter
6089
 
Beiträge: 2
Registriert: Dienstag 6. Juli 2004, 10:31

Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 8. Juli 2004, 09:40

Hast du dir scho einmal überlegt einen Reset-Baustein zu programmieren. Abhängig von einer Bedingung, zB einem Richtimpuls, könntest du alle benötigten Merker auf 0 setzen.
z.B
u e 0.0
l 0
t mw 32
Wenn Eingang 0.0 kommt, lade den Wert 0, und transferiere ihn ins Merkerwort 32. Die Merker 32.0 bis 33.7 wären somit auf 0 gesetzt.
Borg
......................................................................
....Die Wahrheit ist irgendwo da draussen....
Benutzeravatar
Borg
6123
Gold Mitglied
 
Beiträge: 347
Registriert: Montag 8. März 2004, 18:42
Wohnort: Hessen

Neuer Beitragvon user1111 am Mittwoch 14. Juli 2004, 19:29

danke für den Tip !

das werd ich mal probieren, aber klingt logisch
user1111
Threadstarter
6269
 
Beiträge: 2
Registriert: Dienstag 6. Juli 2004, 10:31


Zurück zu SPS

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste