Profibus ET-200 B an C7 633DP

Programmierung und Software in Steuerungen

Programmierung und Software in Steuerungen

Moderator: Moderatorengruppe

Profibus ET-200 B an C7 633DP

Neuer Beitragvon Hendrik_SPS am Sonntag 6. März 2005, 18:39

Hallo zusammen

Ich habe da noch mal eine Frage zum Anschluss eines Profibus an die C7 633DP.
und zwar :
kann ich die Baugruppen

Siemens 6ES7 ET-200 B 16 DO/24V 2A (132-0BH10-0XB0)

Siemens 6ES7 ET-200 B 16 DI ( 131-0BH00-0XB0 )

mit dem Profibuskabel direkt an die DP-Schnittstelle koppeln, oder brauche ich da noch etwas?

Kann man Profibusgeräte auch erweitern mit AI und AO?

Danke schon mal für die Bemühungen

mit freundlichem Gruß

Hendrik
Hendrik_SPS
Threadstarter
10438
Junior Mitglied
 
Beiträge: 12
Registriert: Donnerstag 3. März 2005, 18:51
Wohnort: Bielefeld

Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 6. März 2005, 19:29

Hallo Hendrik

An die Profibusschnittstelle kann jedes Siemens-Pereferiegerät
angeschlossen werden, auch Fremdfabrikate.
Der Profibus muß an den Endsteckern abgeschlossen werden, also die Widerstände in den End-Steckern zuschalten.

In der Hardwarekonfiguration die angeschlossenen Geräte eintragen.
Benutzeravatar
JosefScholz
10440
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW

Danke

Neuer Beitragvon Hendrik_SPS am Sonntag 6. März 2005, 20:50

Hallo Josef!

Nochmals vielen Dank!
Ich wüßte gar nicht, was ich ohne Ihre Hilfe machen würde.
Eine Frage aber noch,
Kann man die Profibuseingänge erweitern wie die normalen Schaltkarteneingänge?

Viele Grüße

Hendrik
Hendrik_SPS
Threadstarter
10444
Junior Mitglied
 
Beiträge: 12
Registriert: Donnerstag 3. März 2005, 18:51
Wohnort: Bielefeld

Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 6. März 2005, 20:59

Hallo

Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.

Jedes gerät, daß am Profibus angeschaltet wird bekommt eine Adresse, meist mit Dip-Schalter einzustellen.
In der Hardwarekonfiguration wird den Bauteilen die logischen EA-Adressen zugewiesen.
Das gilt für Siemensbaugruppen, aber auch für Fremdbaugruppen.
Näheres zu den Adressierungen siehe das Benutzerhandbuch
oder schaue unter folgender Adressen nach.

https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeID=5000162&mlfb=6ES5095%252D8MC03&aktTab=4&lang=de%2520SPS
Benutzeravatar
JosefScholz
10445
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW

Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 8. März 2005, 09:24

Hallo Hendrik,
was bedeutet erweitern?

Man kann ohne weiteres eine neue Baugruppe hinzufügen. zb eine ET200x irgendwo in der Anlage montieren und über Profibus vernetzen. Dann in der Hardwarekonfiguration einfügen, diese speichern und übersetzen und zur SPS übertragen.

Das Selbe ist auch nötig wenn man einen bestehenden Profibusteilnehmer gegen einen anderen, nicht baugleichen, austauscht.