Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 13:53

Hallo,

ich habe eine Frage:

Meine Drainagepumpe verabschiedet sich so ca. nach 2 Jahren immer wieder.
Dann "fiegt mein FI-Schalter" für die eine Haushälfte mit raus.

Kann ich die Drainagepumpe mit einem eigenen FI-Schalter absichern ohne das jedesmal das halbe Haus ohne Strom ist?

Gruß

Uwe
uwe560
Threadstarter
47972
 
Beiträge: 4
Registriert: Montag 3. September 2012, 13:42
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon Bernd am Montag 3. September 2012, 14:10

moin

ja das geht

es gibt Fi kombiniert mit Ls, ist 2TE groß

gruß

bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 3. September 2012, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
47973
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 14:25

Hallo,

danke für die super schnelle Antwort.

Ist das ok?

Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter FI/LS, B-Charakteristik 16A, 30mA 2 polig
FI/LS Kombination (RCB), 2-polig B-Charakteristik nach DIN VDE 0664, EN 61 009, bietet Überstrom-, Kurzschluss- und Personenschutz. Speziell für den Einsatz in gefährdeten Wohn- und Arbeitsbereichen. Schutz bei indirekter und bedingt bei direkter Berührung spannungsführender Teile. Allpolig schaltend, Un 230 V 16A/0,03A

Und der schaltet vorher ab ohne das der FI-Schalter im Haus auslöst?

Gruß

Uwe
uwe560
Threadstarter
47974
 
Beiträge: 4
Registriert: Montag 3. September 2012, 13:42
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. September 2012, 14:44

Ein Fi löst nicht aus Dummdieteltei aus!
Wenn der FI auslöst liegt ein Fehler an Deiner Pumpe vor und der sollte beseitigt werden.
Einen FI nach einem FI einzusetzen bringt nichts, denn es lösen garantiert beide aus oder der falsche. (Fehlerstromschutzschalter sind sehr Kollegial. Geht einer geht der andere mit).
Das einzige was da helfen würde wäre ein selektiver FI als Hauptfehlerstromschutzschalter (300mA Selektiv) und diesem dann mehrere FI 30mA nachgeschaltet.
Du kannst aber wie bernd schon schrieb einen FI/LS vor dem HauptFI abgreifen.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
47975
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2579
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 15:01

Hallo,

ja, so habe ich das auch verstanden.

Im Augenblick ist ein 10 A Automat zwischen der Pumpe und dem FI-Schalter.
Den Automat würde ich gegen einen FI/LS 16A, 30mA 2 polig tauschen.

Ist das ok?

Gruß

Uwe
uwe560
Threadstarter
47977
 
Beiträge: 4
Registriert: Montag 3. September 2012, 13:42
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon Bernd am Montag 3. September 2012, 15:02

ja aber:
Wie Bernd schreibt: Du mußt Null und Phase VOR dem Haupt FI abgreifen sonst fallen beide.
Wenn Du Dir nicht sicher bist gehe zu einem Fachmann


gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 3. September 2012, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
47978
Moderator
 
Beiträge: 1247
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Re: FI Schalter für Drainagepumpe

Neuer Beitragvon uwe560 am Montag 3. September 2012, 15:12

Hallo,

jetzt ist es ok.

Ich hatte das "vor dem FI" übersehen.

Gruß

Uwe
uwe560
Threadstarter
47980
 
Beiträge: 4
Registriert: Montag 3. September 2012, 13:42
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland