Wohnungsrenovierung

Beitragvon Rudi am Samstag 6. September 2003, 18:01

Möchte gerne die UV in einer Wohnung einens Bekannten erneuern. Hab soweit auch einen Plan von der Materie. Trotzdem muss ich zur Sicherheit nochmal fragen : Was passiert wenn N + PE in der Wohnung zusammenkommen. Die 3 Vorsicherungen in der HV des Hauses schraube ich natürlich raus..

thx
Rudi
Threadstarter
4012
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 93
Registriert: Sonntag 10. November 2002, 18:31

Beitragvon Daniel B am Samstag 6. September 2003, 20:49

Ist nach VDE nicht zulässig !!
Wenn der PEN im HAK aufgetrennt ist darf er nicht mehr zusammengeklemmt werden .
Technisch gesehn passiert nix ausser dass die Stromkreise die über einen FI abgesichert sind immer den FI rausschmeissen sobald ein gewisser Strom fliesst .
Greetz Daniel
Daniel B
4014
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 65
Registriert: Sonntag 22. Juni 2003, 08:35
Wohnort: Ostrach
Postleitzahl: 88356
Land: Germany / Deutschland

Beitragvon Daniel B am Samstag 6. September 2003, 20:49

Ist nach VDE nicht zulässig !!
Wenn der PEN im HAK aufgetrennt ist darf er nicht mehr zusammengeklemmt werden .
Technisch gesehn passiert nix ausser dass die Stromkreise die über einen FI abgesichert sind immer den FI rausschmeissen sobald ein gewisser Strom fliesst .
Greetz Daniel
Daniel B
4015
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 65
Registriert: Sonntag 22. Juni 2003, 08:35
Wohnort: Ostrach
Postleitzahl: 88356
Land: Germany / Deutschland