Neff Induktionsherd T54T86N2 7200 W

Neuer Beitragvon marko am Montag 2. November 2015, 08:55

Hallo an jemanden, der Ahnung hat ... :-)

bin zwar selber Elektriker, stehe aber vor nem Rätsel: Hab obigen Gerät neu gekauft und an 2 Aussenleitern (Neutral- und Schutzleiter sowieso) an die Herdanschlussdose angeschlossen. Die Absicherung erfolgt über zwei separate B16 Leitungsschutzschaltern.

Problem: Nach 3 bis 5 Minuten Betrieb fliegt ein Automat raus.

Was empfiehlt der erfahrene Fachmann? Höher absichern (5 x 2,5 Cu im Rohr, ca. 10 m lang)?

Freu mich auf Feedback.
marko
Threadstarter
56948
 
Beiträge: 2
Registriert: Montag 2. November 2015, 08:40
Postleitzahl: 53757
Land: Germany / Deutschland

Re: Neff Induktionsherd T54T86N2 7200 W

Neuer Beitragvon anders am Montag 2. November 2015, 15:04

Ist alles nach Herstellervorschrift am Herd angeklemmt und ist es zweifelsfrei überprüft, dass die geglaubten Adern dort auch ankommen?
Eine Unterbrechung des N kann auch zur Überspannung an einzelnen Heizern führen und mit 400V bekommt man allses kaputt.
anders
56952
Moderator
 
Beiträge: 4686
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Re: Neff Induktionsherd T54T86N2 7200 W

Neuer Beitragvon marko am Montag 2. November 2015, 16:12

Schönen Dank für die erste Antwort. Ich habe den Anschluss gem. Beschreibung korrekt ausgeführt.

Bei dem Gerät handelt es sich um ein "2-Aussenleiter"-Anschlussprinzip.

Bei einer Leistung von 7,2 kW (Powerstufe sogar 7,6 kW) die sich auf 2 Aussenleiter verteilt bei 220/240 V Betriebsspannung komme ich auf 32,72 Ampere ( : 2 = 16,36 A)

Könnte man das mit 20A-Automaten absichern? Ich kenne die aktuellen VDE-Vorschriften hierzu leider nicht mehr... ( 5 x 2,5 mm² Leitungen vom HVA liegen im Rohr, ca. 8-10 m zur Herdanschlussdose )

Was mich total irritiert ist auch die mitgelieferte flexible Geräteanschlussleitung (die Adern sind nämlich alle nur 1,5 mm²). Was ist denn hier bloß so tricky? Ich will endlich kochen :(

thanks a lot an alle die mir weiter helfen können.
marko