von dipling am Sonntag 28. Mai 2006, 07:43
@Stromus: wenn bei einer Diode 6A/200V angegeben ist, sind das der Durchlassstrom (bei ca. 0,8-0,9 V Durchlassspannung) und 200 V Sperrspannung bei praktisch keinem Strom. Die Berechnung von 1200W ist also Unsinn.
Das Parallelschalten von Dioden D1/D2 und D3/D4 dient nur dazu, die Strombelastbarkeit zu erhöhen. Man sollte dazu Dioden aus gleicher Produktion (z.B. vom Gurt) nehmen, da dann die stromabhängige Durchlassspannung besser übereinstimmt und somit die Verteilung des Stromes über beide Dioden gleichmäßiger ist. Ist zwar nicht ideal, funktioniert aber in der Praxis durchaus. Entsprechendes gilt für die Transistoren Q4 (2N3055). Kühlkörper für diese Transistoren nicht vergessen, denn bei dieser Längsregelung fällt bei 8 A Ausgangsstrom und dem Spannungsabfall von ein paar Volt (z.B. 5V) über dem Transistor Q4 (notwendig für die Regelung) 40W Verlustleistung ab! Man sollte die Spannung über der CE- Strecke des Transistors Q4 für diese Leistungsberechnung nachmessen.
D5 ist definitiv eine Z-Diode, das sagt schon das Schaltbild. Sie dient zur Stabilisierung der geregelten Ausgangsspannung, die über den Trimmer RP (470 Ohm) fein justiert werden kann.
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.