von selfman am Freitag 17. Februar 2006, 11:07
Das Kabel bildet für die übertragene Leistung einen Blindwiderstand der aus der Induktivität des Leiters und einer Kapazität der Leiter zueinander und gegen die Erde besteht. Entscheidend dafür ist der Querschnitt des Kabels und die Phasenverschiebung von der Leistung die darüber übertragen wird. Umso dicker der Querschnitt ist um so schlechter fällt dieser Blindwidertand aus, so daß ein dickeres Kabel nicht im Verhältnis zum Querschnitt eine Verbesserung der Spannung am anderen Ende bringt.
Zur Berechnung dieses Blindwidertandes gibt es Tabellen, wo die Werte schon ein einen Faktor ausgerechnet sind. Man muß den Leistungsfaktor berechnen, in der Tabelle für den Querschnitt und Leistungsfaktor den Faktor suchen (ich glaube mich zu erinnnern, daß der W-Faktor hieß), dann kann man mit der Länge des Kabels, dem fließenden Strom, dem Querschnitt des Kabels und natürlich den für diesen Fall geltenden Faktor den Spannungsabfall berechnen.
So hat man es uns bei der Meiterprüfung im Leitungsbau beigebracht. Wie jetzt aber genau die Formeln aussehen und wo man diese Tabellen findet, kann ich Dir aus dem Stegreif jetzt nicht mehr sagen, ist lange lange her.
Bin mir auch nicht ganz sicher ob Du danach suchst.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast