Moin Experten.
ich habe einen Stromkreis mit einem ABB- Automat C16 abgesichert,
Der gemessene Kurzschlussstrom beträgt 104A und die Schleifenimpedanz 2,2 Ohm.
Wenn ich in die Si.-Kennlinie schaue würde im äußersten Extremfall
bei einem Kurzschlusstrom von 10x16=160A der Automat
erst in 2s auslösen.
(Im günstigsten Fall aber schon bei 6x16=80A in 0,02s.)
Muss ich mit dem ungünstigsten Fall rechnen??
Wenn das der Fall ist, müssten etliche Sicherungen gewechselt
werden.
Es bedankt sich im voraus
Dete