Neuer Beitragvon Dete am Mittwoch 17. Oktober 2007, 08:55

Moin Experten.

ich habe einen Stromkreis mit einem ABB- Automat C16 abgesichert,
Der gemessene Kurzschlussstrom beträgt 104A und die Schleifenimpedanz 2,2 Ohm.

Wenn ich in die Si.-Kennlinie schaue würde im äußersten Extremfall
bei einem Kurzschlusstrom von 10x16=160A der Automat
erst in 2s auslösen.
(Im günstigsten Fall aber schon bei 6x16=80A in 0,02s.)

Muss ich mit dem ungünstigsten Fall rechnen??
Wenn das der Fall ist, müssten etliche Sicherungen gewechselt
werden.
Es bedankt sich im voraus
Dete
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Dete
Threadstarter
29115
Junior Mitglied
 
Beiträge: 17
Registriert: Dienstag 8. Juni 2004, 06:05
Wohnort: Gräfenhainichen (SA)

Kennlinie ergänzt

Neuer Beitragvon Dete am Donnerstag 18. Oktober 2007, 07:12

Moin Experten,

ich habe gerade bemerkt, dass die Auslösekennlinie
nicht mit übertragen wurde, deshalb ein zweiter
Versuch.
Es handelt sich dabei nicht um einen ABB-Automat, sondern
um einen von Moeller.

Danke im voraus
Dete
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Dete
Threadstarter
29127
Junior Mitglied
 
Beiträge: 17
Registriert: Dienstag 8. Juni 2004, 06:05
Wohnort: Gräfenhainichen (SA)

Neuer Beitragvon SAD am Samstag 20. Oktober 2007, 12:16

Hi!

Ich rechne immer mit 6-8 fach.

Was ist das für ein Stromkreis,welche Art Belastung?