Hallo Josef,
danke für die ausführliche Antwort.
Ich habe inzwischen auch weitergesucht und habe zu Deinen
Ausführungen keine Abweichungen feststellen können.
(Ist auch kein Wunder, bei deiner Erfahrung .....)
Das Problem besteht nun darin, dass das isolierte 500V- Netz
auf einem Schaufelradbagger nicht solche Ausdehnung hat, dass
ein kapazitiver Fehlerstrom zustande kommt.
Ich sehe im Moment nur die Möglichkeit eine Prüfung des FI- Schutzschalters durchzuführen indem mit einem
Widerstand ein Fehlerstrom zum Trafosternpunkt simuliert wird.
Bei 36mA Prüfstrom wäre das ein R von 14kOHM bei 15W Verlustleistung.
Wenn der Schalter auch auf kapazitive Ströme reagiert könnte
ein spannungsfester 220nF Kondensator die selbe Wirkung bringen. (Xc bei 50Hz auch ca. 14kOHM)
Ist so etwas praktikabel ??
Danke für eine etwaige Antwort.
Die besten Grüsse ins Sauerland. Kenne ich, gefällt mir sehr gut.
Mein Lüdenscheidter Onkel Willi, leider seit etlichen Jahren
verstorben, hat viele Jahrzehnte bei Kostal gearbeitet.
Alles Gute
Detlef