Messungen nach DIN VDE 0701/0702: Schutzleiterswiderstand

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

VDE-Vorschriften für Elektro und Elektronik

Moderator: Moderatorengruppe

Neuer Beitragvon Schwarz am Sonntag 3. November 2002, 09:25

Messung des Schutzleiterswiderstand

Bei Geräten der Schutzklasse I muss der Widerstand des Schutzleiters geprüft werden. Die Messung erfolgt vom Schutzkontakt des Steckers zu allen berührbaren metallischen Gehäuseteilen des Prüflings, welche mit dem Schutzleiter verbunden sein müssen. Der Schutzleiter muss mit einem Prüfstrom von mindestens 200 mA geprüft werden.

DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
0,3 Ohm bis 5m Leitungslänge + 0,1 Ohm je zusätzliche 7,5m bis max. 1 Ohm

DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
0,3 Ohm bis 5m Leitungslänge + 0,1 Ohm je zusätzliche 7,5m

Die Zuleitung sollte während der Messung bewegt werden

Bild

Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit

Fortsetzung folgt

---------------------------------
Alle angaben ohne Gewähr
---------------------------------

Wolfgang
Zuletzt geändert von Schwarz am Sonntag 3. November 2002, 09:35, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Schwarz
Threadstarter
702
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 17:10

Hallo

Ergänzend zu Wolgangs richtigen Aussagen möchte ich noch hinzufügen:
Es müssen auch die zu den Geräten gehörigen absteckbaren Netzleitungen mit in diese Überprüfung eingeschlossen werden.

Eine häufige Ursache für den unzureichenden Schutzleiterswiderstand ist in der Schukosteckdose zu finden.
Wenn ihr die Messungen am Gerät ausgeführt habt, seht euch auch mal die Schutzleiterschleifkontakte der Schukosteckdose an.
Diese Kontakte werden mit Vorliebe mit möglichst viel Farbe übermalt.
Dann ist der Schutzleiter nicht mehr niederohmig mit der Erde verbunden. Schleifkontakte unbedingt wieder metallisch blank machen.
--
Gruß Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.