Hallo Mark
Profibus, Leitungslänge:
(normal: 400m mit 500 kBits/s), keine Stichleitungen (Reflektionen), Busabschluß am Anfang und Ende
Allgemein:
max 126 Stationen
Zugriff über Token-Bus für aktive und Master/Slave für passive Stationen
geschirmte Zweidrahtleitung: max 32 zwichen 2 Repeatern und max 3 Repeater in Reihe, max. 1200m, max. 12000 kBits/s, (normal: 400m mit 500 kBits/s), keine Stichleitungen (Reflektionen), Busabschluß am Anfang und Ende
Lichtleiter: hoher Schutz gegen elektromagnetische Störungen, Aufbau in Linie-Stern-Baum-Ring möglich, max. 100km, max 12MBits/s
Einbau über eigene Baugruppe (SEND- und RECEIVE-Bausteine erforderlich, belastet CPU zusätzlich, macht viel Arbeit)
Einbau über internen DP-Master(CPU teurer, Daten werden direkt in Speicher der CPU geschrieben)
Einbau über Segmentkoppler auch für EX-Bereiche (IEC 1158-2)
einfaches Einbinden von ASI-Bus
Dienste:
FDL(SDA) - gesicherte Übertragung mittlerer Datenmengen (bis 240 Byte) zwischen S7 und S5
FMS - offene Kommunikation mittels FMS-Variablen
DP - Dezentrale Peripherie, offene Kommunikation zu entfernten z.B.:Ausgabebaugruppen
Hinweise:
Jeder Teilnehmer muß eigene Adresse haben
Werkseinstellung von DP-Teilen ist meist Adresse 126
Adresse der CPU
einstellen, Adresse der Baugruppe evtl. an der Hardware
einstellen
Fremde Baugruppen über Harwarekatalog einfügen
--
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de