von Harry am Donnerstag 13. März 2003, 12:11
HALLO,
ICH WAR MAL EIN WENIG AUF DER SUCHE, UND HABE EINIGE WICHTIGE INFOS VON DER SIEMENS HOMEPAGE KOPIERT UND HIER EINGEFUEGT.
ALLES WAS IN GROSSBUCHSTABEN GESCHRIEBEN STEHT IST VON MIR, DER REST VON SIEMENS....
S7/200 CPU'S KOENNEN NICHT MIT EINEM MPI-ADAPTER BETRIEBEN WERDEN !
(SIEMENS MEMO VOM 2.6.1997)
Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:
6ES7972-0CA20-0XA0 PC Adapter, RS232/RS485,
6ES7901-2BF00-0AA0 PC/MPI cable, RS 232, MPI, 5m,
6ES7901-1BF00-0XA0 RS232-Kabel als PC-, Teleservice-, HMI-Adapter
Der PC-Adapter steht seit kurzem als low-cost Online-Anschaltung
fuer Notebook oder PC an S7-300/400-, C7- und M7-Steuerungen zur Verfuegung. Damit ist das bisherige PC/MPI-cable nicht mehr lieferbar.
Die Elektronik des PC-Adapters ist in einem Gehaeuse integriert, dessen Anschluss auf der PC-Seite als RS232-Schnittstelle (9-polige Sifte) ausgefuehrt ist und auf der Steuerungsseite als fest angeschlossenes, ca. 30 cm langes MPI-Kabel. Die Verbindung zu Notebook oder PC kann ueber ein Standard-RS232-Kabel erfol-
gen. Wir empfehlen jedoch, nur das von uns angebotene RS232-Ka-bel einzusetzen (siehe oben), da nur dieses Kabel die gemaess CE-Richtlinien Industrie geforderte Stoerfestigkeit garantiert.
_Achtung:_
Das Verbindungskabel zum Notebook oder PC ist im Lieferumfangnicht enthalten. Die Spannungsversorgung kann nur ueber die MPI- Schnittstelle eingespeist werden. Der PC Adapter ist daher auchnur an MPI-Schnittstellen betreibbar (CPUs der S7-300, S7-400, C7 und M7). Ein Anschluss an die S7-200 oder an den RS485-Repeater ist deshalb nicht moeglich.
WENN DU EINE CPU AB 03/99 HAETTEST, WUERDE ES FUNKTIONIEREN MIT DEINEM ADAPTER !
(SIEMENS MEMO VOM 17.3.1999)
Betrifft Produkte mit den folgenden Bestellnummern:
6ES7 972-0CA20-0XA0 PC Adapter, RS232 / RS4856ES7 972-0CA21-0XA0 PC Adapter, RS232 / RS485
6ES7 972-0CA22-0XA0 PC Adapter V5, RS232 / RS485
Zusaetzliche MPI-Baudrate: 19,2 kBit/s
Sind CPUs des S7-200-Spektrums an ein MPI-Netz angeschlossen,
muss dessen Baudrate auf 19,2 kBaud eingestellt werden. Der PC
Adapter V5.0 ist defaultmaessig auf 187,5 kBit/s eingestellt. Wird der PC Adapters V5.0 an ein MPI-Netz mit 19,2 kBit/s ange
schlossen, muss die Baudrate im STEP 7 entsprechend eingestellt
werden. Damit ist PC Adapter V5.0 auf die Baudraten 19,2 kBit/s, 187,5 kBit/s und 1,5 Mbit/s einstellbar.
MPI/DP Koexistenz
Die Adapter koennen auch an CPUs angeschlossen werden, die nur
ueber eine MPI/DP-Koexistenz-Schnittstelle verfuegen, aber eine
MPI-Schnittstelle haben. Solche CPUs gibt es ab 03/99. Ebenso
kann der PC Adapter V5.0 an Profibusschnittstellen betrieben
werden. Die maximale Baudrate bleibt in diesem Falle wegen der
physikalischen Gegebenheiten der Adapterschnittstelle auf 1,5
Mbits/s beschraenkt.
Da die Ablauffaehigkeit der neuen Funktionen an die geaenderte
Hardware gebunden ist, ist eine Hochruestung im Feld befindlicher PC-Adapter nicht moeglich.
DU HAST ABER EINE CPU DER ERSTEN GENERATION, ALSO AELTER ALS 03/1999 !
(SIEMENS MEMO VOM 24.07.2001)
Bitte notieren Sie, dass die nachfolgend aufgeführten S7-200-Produkte der ersten Generation ab dem 01.10.2001 zu Auslaufprodukten erklärt werden. Das bedeutet, dass Bestellungen nach diesem Termin noch ca. ein Jahr lang möglich sind.
Danach sind die bisherigen Produkte nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst erhältlich. Als Nachfolgesystem steht bereits seit einiger Zeit die neue Reihe von S7-200-Geräten (22x-Reihe) zur Verfügung, die sowohl in Hinsicht auf Funktionalität als auch preislich Vorteile bietet.
Folgende Produkte sind betroffen:
.........
........
214 CPU AC/DC/Rel
6ES7214-1BC01-0XB0
......
.....
etc....
ALSO, ICH WURDE SAGEN, DASS DEINE CPU NOCH KEINE KOMBINIERTE SCHNITTSTELLE HAT, WELCHE AUCH DIE BENOETIGTEN SPANNUNGEN FUER DEN ADAPTER LIEFERT.
(ALLE ANGABEN OHNE GEWAEHR...)
AUF DER SIEMENS HOMEPAGE
WWW4.AD.SIEMENS.DE
KANNST DU AUCH EINE CHECKLISTE ZUR KOMMUNIKATION MIT EINEM PC-ADAPTER RUNTERLADEN!
-> TECHNICAL SUPPORT -> SUCHE "10420976"
Gruss