von Hubbl-e am Samstag 16. Juli 2005, 08:36
Hallo Trstchen,
ich glaube Du gehst ein bisschen zu wild an die Sache.
Ich stelle mir folgende Vorgehensweise vor.
1. Test ob SPS auch ohne Programm funktioniert.
1.1 Ob alles angeschlossen ist
1.2 die Stromversorgung OK ist
2. Einspielen des Programms
2.2 Offline Analyse:
geht die Zyklische Bearbeitung via OB1 oder FB1?
Ist die Programmverteilung im OB1 oder ist sie in
einen PB verlegt worden (meist PB100) ?
2.3 Online Analyse
Abschneiden von Programmabschnitten die noch nicht
inbetrieb genommen wurden.
Zu 1. Voraussetzung: Die SPS ist eingebaut die benötigten Zusatzkomponenten sind hardwareseitig installiert. Die Spannung ist eingeschalten und es leutet die Stop-LED an der SPS (oder blinkt).
Über das Programmiergerät die CPU "URLÖSCHEN". Man kann es auch an der CPU selbst machen aber das ist von Type zu Type unterschiedlich und ich weiss nicht welche CPU (95U,100U,1115U,135U,150U,S7-200,S7-300,S7-400...) Du benutzt.
Die CPU mit "Neustart" starten.
Ziel: Die grüne RUN-LED muss leuchten.
Zu 2. Vorraussetzung: Ziel von 1.
Zuerst das Programm offline anschauen. Wer führt die Zyklische Bearbeitung und wie ist sie gegliedert, sind Zeit-OB`s programmiert, sind Interrupte zugelassen, sind Bausteine über Sprungverteiler organisiert?
Dann Programmteile einspielen. Aber nicht alles aktivieren. Im Sprungverteiler nur die Funktionen aktivieren, die man im Moment testen/inbetriebnehmen will. Nach dem dann alle Funktionen aktiviert sind und die Anlage läuft, dann man haben fertig.
Aber falls die cpu abschmiert, da hasten Programmfehler, oft isses en Eingang/Ausgang dende garnich hast, oder nen db dens nich gibt. Dann brauchst Du die Benutzung des U-Stacks.
Hubbl-e