Hier eine Original Gesellen-Prüfungsfrage Installateur (NRW)
Aufgabe Mathe D5
---------------------------------------------------------------------- -------
Zur Beleuchtung eines Büroraumes (Breite:a=5m; Länge:b=5,5m) sollen sieben Leuchtstofflampen (58W, Lampenstrom=5200 lm) verwendet werden.
Nach DIN und Arbeitsstättenverordnung wird eine mittlere Beleuchtungsstärke von 500 Lux gefordert.
A
Berechnen sie den Gesamtstrom für den Leuchstofflampenkreis am 230 V-System. Jedes Vorschaltgerät hat eine Verlustleistung von P_V=7,8 W.
Der Leistungsfaktor der einer Lampe beträgt cos phi=0,41
B
Kontrollieren sie durch Rechnung nach der Wirkungsgradmethode die Anzahl der zu installierenden Leuchtstofflampen wenn der Lichtstromrückgang und die Verschmutzung mit dem Planungsfaktor p=1,25 berücksichtigt werden.
Der Beleuchtungswirkungsgrad wird mit 0,84 angenommen.
---------------------------------------------------------------------- ------
Viel Spaß, bin auf die Antworten gespannt
--
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de