Zeichnung_02.pdf
Hi,
danke erstmal für deine Antwort.
Es handelt sich um ein 400V/230V Netz, hatte ich leider Vergessen.
Bei Frage a) liegt nun daher eine Spannung L1 - N von 230V an.
Die Spule macht bei Wechselstrom eine Phasenverschiebung von 90 grad nacheilend und dei Widerstand bleibt Phasen gleich, über den Phytagoras komme ich dann auf Z.
Die angelegte Spannung (230V) durch Z ergibt dann einen Strom von 16A.
Bei b) kommt nun ein Kondensator an einer anderen Phase hinzu, der macht eine Phasenverschiebung 90 grad voreilend der Strom in L2 ist ebentfalls 16A aber in einem anderen Winkel (ich hänge noch mal eine Zeichnung an wie ich den I2 verschoben habe mit an).
Kondensator und Spule Kompensieren sich ja in der Regel wenn Xc = Xl (Resonanz), aber hier kommt ja noch eine Phasenverschiebung der Spannung (120 grad) hinzu so das Z1 und Z2 nicht auf einer Achse liegen und einfach verrechnet werden können.
Bei c) kommt nun L3 mit einem Widerstand hinzu der zwar den selben Leiter Strom von 16 A zurfolge hat aber durch die Spule und Kondensator fliest auch ein Neutralleiterstrom.
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.