von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 30. September 2020, 15:03
Bei diesem Schalter sind intern 2 und 4 miteinander verbunden sowie 6 und 8 Die Kontakte 9 ,10 und 11,12 sind einzeln und schalten bei jeder Drehrichtung. Die Kontakte 1 und 5 sowie 3 und 7 sind jeweils intern verbunden .
L1 auf 2 , L2 auf 6 , L3 auf 10 U1 auf 1 , V1 auf 3 und W1 auf 9 !
Im Linkslauf ist 3 mit 4 Verbunden und 5 mit 6 sowie 9 mit 10 und 11mit 12
Im Rechtslauf ist 1 mit 2 , 7mit 8 sowie 9 mit 10 und 11 mit 12 verbunden.
Die Kreuze zeigen dir also an welche Kontakte wann geschlossen sind .
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!