Wenn ich den Signalausgang gegen den Pluspol, bekomme ich die 24V.
Messe ich allerdings gegen Masse, bleibt die Spannung auf 0.
Negative Spannung is vielleicht falsch ausgedrückt.
Jedenfalls schaltet der Hall-Sensor die Masse durch, und damit kann meine Steuerunug nix anfangen.
Das habe ich mir gedacht.
Das wird ein Open-Collector-Ausgang sein, d.h. die Ausgangsstufe besteht aus einem npn-Transistor, dessen Emitter an Masse liegt und dessen Kollektor sonst nirgends angeschlossen ist.
Man muss da die positive Spannung über einen Widerstand, z.B. 1kOhm, zuführen.
Entweder holt man sich diese Spannung von der +24V Versorgung, und bekommt dann ein Ausgangssignal, dass zwischen 0 und +24V schaltet.
Oder, - und meist zweckmässiger-, man benutzt zur Speisung des Widerstands die positive Versorgung, z.B. +5V, des angeschlossenen Geräts.
Das hat den Vorteil dass der Logikpegel automatisch die richtige Grösse hat. Etliche Elektronikbauteile vertragen nämlich keine 24V, sondern werden mit 12V, 5V oder 3V, manchmal sogar noch weniger, betrieben.