rolltorsteuerung

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Moderator: Moderatorengruppe

rolltorsteuerung

Neuer Beitragvon Schueler am Sonntag 15. Januar 2006, 18:18

hallo leute ich hab da ein problem.
und zwar ich hab da ein rolltorsteuerung aber ich weiß nicht wie ich den steuerstromlaufplan zeichnen soll.

des is ein kondensatormotor (drehrichtungsumkehr via zweier schütze), binäre elektrische verbindungsprogrammierte ablaufsteuerung in schütztechnologie. 2 bedienfelder sowie sensoren.
mit not-aus und motorschutzrelais.

ich bräucht da noch eine betriebsmittelliste.
kann mir da jemand helfen, bitte.
mfg
Schueler
Threadstarter
17280
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 15. Januar 2006, 18:22

wie kann man denn bei einem kondensatormotor die drehrichtung umkehren?

des heisst es ist noch gar nichts verdrahtet und des willst des jetzt machen?

mach doch mal den anfang, tipps werden dir dann auf jeden fall gegeben?
drunkenmunky
17282
Gold Mitglied
 
Beiträge: 391
Registriert: Dienstag 15. März 2005, 17:15
Wohnort: Singen
Postleitzahl: 78224
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon Schueler am Sonntag 15. Januar 2006, 18:27

mit 2 schützen kann man die drehrichtung ändern.
Schueler
Threadstarter
17284
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon Schueler am Sonntag 15. Januar 2006, 18:39

ich hab da ne aufgabe gekriegt von der schule, des mit dem rolltor und ich brauch halt unedingt den steuerstromlaufplan, und halt die betriebsmittelliste. :cry:
Schueler
Threadstarter
17285
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 15. Januar 2006, 19:13

Schueler hat geschrieben:mit 2 schützen kann man die drehrichtung ändern.


so einfach geht des mit einem kondensatormotor meines wissens nach nicht! das geht nur mit einem drehstrommotor.

und die hausaufgaben macht sicherlich auch niemand für dich. bist du für die aufgaben, die dir in der schule gestellt werden nicht gewachsen? Musst die halt mal gedanken machen wie die schaltung funktionieren muss und dann einen plan nach und nach erstellen.

anfangen würd ich jetzt z.b. damit du mit 3 tastern: hoch, runter, stop die 2 schütze ansteuerst.

wenn du fragen hast kannst du sie hier gerne stellen
drunkenmunky
17286
Gold Mitglied
 
Beiträge: 391
Registriert: Dienstag 15. März 2005, 17:15
Wohnort: Singen
Postleitzahl: 78224
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon Schueler am Sonntag 15. Januar 2006, 19:19

ich hab schon in die schaltung ein motorschutz rein dann rechtslauf linkslauf stop, not-aus, öffner schließer und die schützen. ich brauch da noch irgenwie 2 bedienfelder und sensoren. :?
Schueler
Threadstarter
17287
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 16. Januar 2006, 07:07

ja was meinst du genau mit bedienfelder? da sind ja wahrscheinlich auch nur taster für auf ab und stop und vllt not aus drauf.

taster für stop und not aus in reihe zu dem anderen. für auf und ab parallel zu denen die die schon hast.

mit sensoren ist die endabschaltung für oben und unten gemeint, oder?
drunkenmunky
17297
Gold Mitglied
 
Beiträge: 391
Registriert: Dienstag 15. März 2005, 17:15
Wohnort: Singen
Postleitzahl: 78224
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon Schueler am Montag 16. Januar 2006, 16:04

also ich hab jatzt den stromlaufplan, hab den ganzen tag dafür gebraucht...ich hätt da noch eine frage wo soll ich bei dem plan das motorschutzrelais hinmachen.
Schueler
Threadstarter
17306
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 16. Januar 2006, 16:35

Hallo

Schueler hat geschrieben:also ich hab jatzt den stromlaufplan, hab den ganzen tag dafür gebraucht...ich hätt da noch eine frage wo soll ich bei dem plan das motorschutzrelais hinmachen.


gewöhnlich zwischen Lastschütz und Motor
Benutzeravatar
Schwarz
17308
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon Schueler am Montag 16. Januar 2006, 16:39

kann ich des nicht nach der sicherung und vor dem not-aus hinmachen also das motorschutzrelais???
Schueler
Threadstarter
17309
 
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 15. Januar 2006, 18:11

Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 16. Januar 2006, 20:23

Der Kontakt vom relais der den Steuerstromkreis unterbricht gehört natürlich zwischen Steuerstromkreis sicherung und Not-Aus.

wenn ich mich nun nicht total irre ;)

das Relais an sich, bzw siene Hauptkontakte aber zwischen Lastschütz und Motor.. für gewöhnlich.. wie schon geschrieben.
Voegelchen
17313
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 935
Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 22:27
Wohnort: Mittelfranken
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu Fragen zur Elektronik

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste