Er läuft etwa 2,5 min. und hat dann eine Pause von etwa 2,75 min.
Ist das der stationäre Zustand, oder hast du vor kurzem erst die 12L Wasser hineingestellt, sodass er die noch kräftig abkühlen muß?
Auch mal die Temperaturen im Eisfach und im übrigen Kühlraum kontrollieren.
Evtl. funktioniert ein Magnetventil, welches das Kältemittel dazwischen umschaltet, nicht korrekt.
Da muss jetzt wahrscheinlich ein anderes Gas rein
Eher nicht. Vor 15 Jahren war der FCKW-Bann längst umgesetzt.
Steht hier ein Kältemittelmangel an?
Wenn das der Fall wäre, gäbe es irgendwo eine Undichtigkeit.
Das Loch wird sich im Laufe der Zeit nicht schliessen, sondern eher größer werden.
Dann wäre das Nachfüllen von Kältemittel der falsche Ansatz.
Der KS steht in der Pampas von Portugal
Das hört sich an, als wäre eine Reparatur etwa so schwierig wie auf dem Mars.
Wenn wirklich ein Fehler vorliegt, dürfte ein neuer Kühlschrank die ökonomischere Lösung sein.
P.S.:
Ich habe mir gerade mal das Handbuch des Kühlschranks angesehen.
https://cdn.dometic.com/assets/96/45/op ... _49645.pdfDort steht bei "Mittlere Leistungsaufnahme" 45W.
Bei dem von dir gemessenen Einschaltverhältnis von 150s/(150+165)s = 0,48 ergäbe das einen Verbrauch von 0,51 kWh am Tag.
An anderer Stelle (
http://www.dometic-service-muenchen.de/ ... /pd78.html) findet sich die Angabe:
Stromverbrauch 1,31 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur,
1,88 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Leider steht nicht dabei, ob das für 12V oder 24V Betrieb gilt.
Bei 24V entsprächen die 1,31A 0,76kWh, bei 12V nur die Hälfte davon.
Das ist nicht auffällig viel, denn vergleicbare Haushaltskühlschränke der Energieklasse A++ sind z.B. mit 0,33kWh/Tag angegeben:
http://www.ao.de/produkt/ks1174aplusplu ... gIlc_D_BwEIn der BDA steht auch, daß der Kühlkreis 60g R-134a. enthält.
https://de.wikipedia.org/wiki/1,1,1,2-Tetrafluorethan