von der mit den kurzen Armen am Freitag 10. Februar 2017, 09:05
So und hier die Schaltung dazu . Der Schalter an A1 ist entweder der Lichtschalter für das Garagenlicht oder der Endschalter an der Tür.
Unbenannt.png
Von 18 nach N liegt deine Außenbeleuchtung. Zur Funktion das Multifunktionsrelais bekommt Seine Versorgungsspannung über B1 und A2 diese muss ständig anliegen.
Wird in Stellung RV der Kontakt A1 nach L geschlossen schaltet der Arbeitskontakt 15 nach 18 sofort ein.
Erst wenn der Kontakt A1 nach L1 unterbrochen wird läuft die Ausschaltzeit und nach dessen Ablauf öffnet der Kontakt 15 nach 18 wieder. Du siehst also wenn du den Kontakt von L nach A1 durch deinen Lichtschalter für die Garagenbeleuchtung ersetzt leuchtet die Außenbeleuchtung mit der Garagenbeleuchtung und geht erst nach der Verzögerungszeit aus.
Diesen Kontakt durch den Endschalter ersetzt bewirkt das, dass Licht draußen beim Öffnen oder beim Schließen der Tür nur für die Verzögerungszeit leuchtet.
Wichtiger Hinweis : beide Lichtstromkreise müssen auf der gleichen Sicherung liegen!
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!