Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Eigene Projekte und Vorhaben könne hier beschrieben und besprochen werden

Eigene Projekte und Vorhaben könne hier beschrieben und besprochen werden

Moderator: Moderatorengruppe

Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Samstag 28. September 2024, 11:27

Problembeschreibung:
Ich Schalte mein WLAN per Zeitschaltuhr in der Nacht aus.
Nachdem Stromzufuhr wird in der Früh per Zeitschaltuhr wieder eingeschaltet, dauert es einige Minuten bis WLAN aktiv und mit Internet verbunden ist.
Erst nachdem WLAN aktiv ist, möchte ich Access Point von Homematic automatisch einschalten.
Access Point braucht natürlich aktiven WLAN und wenn wird gleichzeitig mit WLAN eingeschaltet, hat Access Point Probleme sich mit WLAN zu verbinden.
Lösung:
Bis jetzt habe keine kompakte Lösung gefunden, darum wollte in Stecker-Gehäuse (z.B. Strapubox SG 1022 Stecker-Gehäuse 121 x 66 x 55 : https://amzn.eu/d/8GFCqHC ) einen von ELEKTROBOCK CS3-1B Zeitrelais, https://amzn.eu/d/jioInAY
einbauen. CS3-1B schaltet mit Verzögerung einen Lüfter nach Einschalten der Beleuchtung.
Beim mir in dem Schaltkreis, wie im Anhang, wird keine Beleuchtung eingeschaltet, d.h. Leitung L wird ohne Schalter an beide Eingänge (L und 1) angeschlossen. Strom wird von Zeitschaltuhr an Steckdosenleiste Ein-/Ausgeschaltet. An diese Steckdosenleiste werden Stecker von WLAN und Stecker-Gehäuse mit CS3-1B Relais eingesteckt. Am Ausgang von Stecker-Gehäuse wird Access Point Stecker eingesteckt.
Mir ist klar, daß wenn Zeitschaltuhr den Stromzufuhr ausschaltet, wird gleichzeitig WLAN und ohne Verzögerung auch Access Point ausgeschaltet, aber das ist kein Problem.
Es sollte nur Zeitverzögerung beim Einschaltung realisiert werden.
Mir ist auch klar, dass ich bei diese Lösung, wo Zeitschaltuhr und Steckdosenleiste montiert sind, muss ich gewährleisten dass L und N Leitungen nicht verwechselt werden, was bei Verwendung von Stecker leicht passieren kann.

Meine Frage ist, wird es funktionieren oder gibt's bessere preisgünstige Lösung.
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von janszaf am Samstag 28. September 2024, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
janszaf
Threadstarter
69073
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 28. September 2024, 13:30

Hallo!

Wo willst Du denn dieses Lüfter-Nachlaufrelais, welches max. 90 min. Abfallverzögern kann, dann einbauen?
Ausserdem wenn 2 verschiedene Stromkreise vorhanden sind muss man dann parallel zum internen Verbraucher,
zusätzlich noch ein Relais von "Eltako o. Schalk?" für einen 2. anderen Aussenleiter-Kreis vorsehen.

Ob es bereits etwas fertiges, für Dein Vorhaben gibt, entzieht sich momentan meiner Kenntnis.
Hotliner1
69074
Titanium Mitlgied
 
Beiträge: 456
Registriert: Montag 23. November 2020, 21:12
Postleitzahl: 00000
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 28. September 2024, 16:35

Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das Ding schaltet doch als längste Zeit nur 90 Minuten.
Oder hab ich da was übersehen?

Muss mal nachsehen, was die so genannten Multifunktionsrelais alles so können. Schon lange keines mehr
verwendet. Da sollte das Richtige dabei sein.

Über das Gehäuse kann man immer noch nachdenken.
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
69075
Moderator
 
Beiträge: 4672
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 28. September 2024, 17:29

Hallo!

Deshalb hab ich ja 2 andere Relais-Hersteller genannt, da können div. benötigte Zeiten Stunden- bzw. Tagelang eingestellt u. sogar mit 2 pot.freien Kontakten für verschiedene Aussenleitern benutzt u. gesteuert werden.
Hotliner1
69076
Titanium Mitlgied
 
Beiträge: 456
Registriert: Montag 23. November 2020, 21:12
Postleitzahl: 00000
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon komo am Samstag 28. September 2024, 22:08

eingebaut in Stecker-Gehäuse

Passt das darein?
komo
69077
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 111
Registriert: Donnerstag 9. Mai 2019, 18:57
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Samstag 28. September 2024, 22:26

Hallo Bernhard und Hotliner,

ich habe geschrieben, dass ich Zeitverzögerung nur beim Einschaltung verwenden will. Normalerweise Relais ist mindestens solange eingeschaltet, solange Lichtschalter eingeschaltet ist und kann nachdem Lichtschalter ausgeschaltet wurde, noch 90 Minuten Strom an Lüfter führen.
Zitat aus Beschreibung:
Ideal zum Schalten von Lüftern mit einstellbarer Verzögerungszeit von 1s bis 5 Min. nach Einschalten der Beleuchtung und bis zu 90 Min. nach dem Ausschalten.

Für mich Verzögerung 1s bis 5 Min nach Einschalten ausreichend ist, werde wahrscheinlich nur 2 Min brauchen. Das ist einzige Funktionalität von Relais die ich brauche.

Nachdem Stromzufuhr an Relais komplett unterbrochen wird (realisiert mit Zeitschaltuhr), brauche ich keine Zeitverzögerung und kein Stromweiterleitung an Ausgang der Stecker-Gehäuse.
janszaf
Threadstarter
69078
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Samstag 28. September 2024, 22:28

Hallo komo
Relais passt in diese Gehäuse
Zuletzt geändert von janszaf am Samstag 28. September 2024, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
janszaf
Threadstarter
69079
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Samstag 28. September 2024, 22:36

Verzögerung wird sehr schön an diesem Bild präsentiert
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
janszaf
Threadstarter
69080
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Samstag 28. September 2024, 23:06

Damit mein Vorhaben klar ist habe eine Skizze angehängt
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von janszaf am Samstag 28. September 2024, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
janszaf
Threadstarter
69081
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 29. September 2024, 05:57

Hallo!

Und was versprichst Du Dir davon genau, um damit ein "bisschen" Strom zu sparen?
Hotliner1
69082
Titanium Mitlgied
 
Beiträge: 456
Registriert: Montag 23. November 2020, 21:12
Postleitzahl: 00000
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Sonntag 29. September 2024, 14:54

Hallo Hotliner
ich habe schon am Anfang geschrieben, dass wenn Access Point zum gleichen Zeitpunkt mit WLAN eingeschaltet wird, kann sich nicht mit WLAN verbinden, da WLAN noch nicht bereit ist und ganze Steuerung mit Homematic wird nicht realisiert.
Es geht nicht um Stromersparrnis. Es sind andere Gründe.
Ich fragte Fachleute über technische Richtigkeit und nicht ob es sinnvoll ist. :?
janszaf
Threadstarter
69083
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 29. September 2024, 15:11

Hallo!

Das Teil ist zwar billig u. für Deinen Wunsch einsetzbar mit der Einschaltverzögerung, hat aber den Nachteil, dass es spätestens nach 90 min. wieder ausschaltet.
Was machst dann, nochmal wieder neu starten müssen!

Bei den anderen Geräten, lässt sich das aber für längere Zeit einstellen, die Deine gewünschten Zeiten erfüllen.
Hotliner1
69084
Titanium Mitlgied
 
Beiträge: 456
Registriert: Montag 23. November 2020, 21:12
Postleitzahl: 00000
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon janszaf am Sonntag 29. September 2024, 22:19

Wenn Stromzufuhr zu Eingang "1" unterbrochen ist, kann Relais noc[quote][/quote]h bis zu 90 Minuten Stromzufuhr zu L-Ausgang, an dem Lüfter (bei mir Access Point) angeschlossen ist, gewährleisten.
Wenn ich Stromzufuhr zu "1" nicht unterbreche, wird Relais auch nicht unterbrechen, also theoretisch kann ewig Strom weiter leiten. Wenn ich mit Zeitschaltuhr Stromzufuhr per L-Leitung zu beiden Eingänge "L" und "1" am Relais unterbreche, dann wird sofort Weiterleitung unterbrochen, was mir auch recht ist.
Ich wiederhole nochmals Relais Beschreibung:
Ideal zum Schalten von Lüftern mit einstellbarer Verzögerungszeit von 1s bis 5 Min. nach Einschalten der Beleuchtung und bis zu 90 Min. nach dem Ausschalten.
Das ist auch graphisch am Bild "Auslösemechanismen" verständlich dargestellt!!!

Ich kaufe Relais und Stecker-Gehäuse und ausprobiere.
janszaf
Threadstarter
69086
Junior Mitglied
 
Beiträge: 13
Registriert: Samstag 28. September 2024, 09:34
Postleitzahl: 1120
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon Hotliner1 am Montag 30. September 2024, 07:12

Hallo"

"Wien ist anders", steht bereits an der Ortstafel, aber bei "Geiz ist geil", sind auch dort alle gleich!
Hotliner1
69087
Titanium Mitlgied
 
Beiträge: 456
Registriert: Montag 23. November 2020, 21:12
Postleitzahl: 00000
Land: Austria / Österreich

Re: Einschaltverzögerung 230V eingebaut in Stecker-Gehäuse

Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 30. September 2024, 11:43

janszaf hat geschrieben:Wenn ich Stromzufuhr zu "1" nicht unterbreche, wird Relais auch nicht unterbrechen

Ja, das hast Du natürlich recht - Entschuldigung.
$2B OR NOT $2B = $FF
BernhardS
69088
Moderator
 
Beiträge: 4672
Registriert: Donnerstag 17. Februar 2005, 17:50
Postleitzahl: 84028
Land: Germany / Deutschland

Nächste

Zurück zu Projekte - Selbstbau

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste