Hallo mc_ecko,
nach DIN ist für einen Herd ein eigener Stromkreis nötig.
Auserdem gibt die DIN Installationszonen vor.
Es kann also sein, das mit "Gerade nach oben" nach DIN nicht zulässig ist.
http://www.mvl-elektro.info/uploads/media/18015_3.pdf
Wenn du die Din nicht Anwenden möchtest, ist das als Eigentümer deine Sache. Haftungsrisiko ???
Ein Herd hat üblicherweise einen Drehstomanschluß. Beim bilden eines Wechselstromkreis aus einem Drehstromkreis sind nach VDE alle Phasen gleichzeitig zuschalten.
Das wird meistens mit 3Pol. Automaten im Verteiler ausgeführt.
Herddosen haben meistens nur für je 1 Ader eine Anschluß möglichkeit. Bei Dosen mit extra Klemmraum könnten Wagoklemmen für den Abzweig verwendet werden.
Für Leistungsstarke Geräte und Herd ist diese Lösung nicht geeignet.
Bei einem Herd ohne Kochfeld oder Kochfeld ohne Herd ist meistens eine Phase "Frei" Dann ist das eine Notlösung.
Welche Leistung hat der Herd? Werden alle 3 Phasen verwendet?
Gruß Jürgen