Hallo,
MasterChief hat geschrieben:Hallo,
ich habe vor, für unsere neue Klingel und Kartenleser am Hauseingang einen Ringkern-Flachtrafo zu verwenden.
Ich würde als Trafo gerne sowas verwenden:
Ringkern-Transformator 7,0 VA, 2 x 12 V, 292 mA, 2 x 115 V,
Hersteller Talema , Typ 70032K
[...]
es soll an den zweiten Sekundär-Ausgang 12V ein Kartenleser angeschlossen werden.
Versorgungsspannung AC 12V +/- 25% , max. 2 W
der Trafo ist ziemlich ungeeignet:
* es ist kein Sicherheitstrafo, d.h. die 12V sind nur notdürftig gegen die Netzspannung isoliert
* die geteilte Primärwicklung ist laut Wikipedia angeblich verboten
* die Leerlaufspannung ist 16.2 V, das sind schon 35%, dazu kommen noch min. 10% Netzüberspannung -> zuviel für den Kartenleser
* es ist ein Printtrafo, du brauchst also eine Leiterplatte
Der RSO 825002 von Sedlbauer (z.B. Conrad 609703) würde ganz knapp passen mit 13.78 Volt im Leerlauf. Das ist ein Sicherheitstrafo mit Übertemperaturschutz und 0.3 Watt Leerlaufverlust. Als Bonus gibt's vernünftige Anschlußdrähte und Befestigung.
Und ist der 7VA Trafo ausreichend, damit der Kartenleser dann ein handelsübliches Relais im Schaltschrank schalten kann (daran kommt dann die Last).
[...]
Ich muss damit auch einen Eltako S12-100-230V Stromstoßschalter ansprechen
ein Eltako -230V braucht ja keine 12 Volt, das wäre für den Trafo dann egal. Dafür müsste aber der Kontakt, der das Relais schaltet (im Kartenleser?) 230 Volt vertragen -- kann der das oder nimmst du doch ein S12-100-12V?