Eine Isolationswiderstandsmessung muss man spannungsfrei durchführen und die Schleifenimpedanz muss man unter Spannung messen.
Bei der Isolationswiderstandsmessung sollte man eigentlich jeden Leiter gegen jeden messen, also
- Code: Alles auswählen
L1 - L2, L1 - L3, L1 - N, L1 - PE
L2 - L3, L2 - N, L2 - PE
L3 - N, L3 - PE
N - PE
Aber in den Prüfungen wird meistens nur verlangt, dass man alle aktiven Leiter gegen PE misst
- Code: Alles auswählen
L1 - PE, L2 - PE, L3 - PE, N - PE
Um die Schleifenimpedanz zu messen braucht man ein geeignetes Messgerät (sollte klar sein). Wir hatten eins von FLUKE.
Stecker in die Steckdose stecken -> Knopf drücken und Werte ablesen.
Viel Glück bei der Prüfung