Hi,
Ich wurde gefragt ob man einen 3 Fi für denn ausenbereich einbauen kann.
Ich erkläre mal denn aufbau der anlage:
Die zuleitung geht auf underseite von Fi 1 - Die Ableitung geht auf die Ls-Schalter (reihe 1) Der N-Leiter geht auf N-Leiter schiene 1
Von Fi 1 geht die zuleitung über eine "kammschiene" (L1 L2 L3 und N) auf Fi 2 - Die Ableitung geht auf Ls-Schalter (reihe 2) Der N-Leiter geht auf N-Leiterschiene 2
Von der "Kammschiene" von Fi 2 gehen L1 L2 L3 und N auf einen Überspannungsschutz
Er wollte dann von denn Klemmen von demm Überspannungsschutz weggehen. (als zuleitung für Fi 3 +N )
Er fragte mich dann was er mit demm N-Leiter abgang von Fi 3 machen soll. Da dachte er sich er gehe einfach auf die N-Leiter schiene 1 mit drauf.
Aber ich habe dann gesagt das geht nicht, weil er dann die 2 Fi´s Parallel schalten wurde (zumindest denn N-Leiter) und dann somit einen Grösseren "Fehlerstrom" bräuchte damit überhaupt mal einer auslösen wurde. Das heist allso er braucht eine 3 N-Leiter schiene. Da ist aber kein Platz für eine 3 N-Leiter schiene.
Stimmt ihr mir zu ?
Wie soll / kann ich die 3 N-Leiter schiene Befestigen ?