Installation Notstromaggregat

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Moderator: Moderatorengruppe

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 23. August 2011, 20:22

Stop:

keine 2 Schalter!

es muss ein Schalter mit folgenden Funktionen sein:
4poliger Umschalter mit Aus Stellung.

bei 2 Schaltern bestünde ie Möglichkeit beide einzuschalten, dann steht Spannung an der Einspeisestelle für das Notstromaggregat dort an -> unzulässig!

bei Umschaltung über Schütz: gegenseitig mechanisch verriegelt. für die Ansteuerung eine Zeitvorgabe in denen beide Aus sind (um dem Schaltlichtbogen die Zeit zu geben sicher zu löschen)
winnman
43592
Gold Mitglied
 
Beiträge: 323
Registriert: Montag 9. August 2010, 18:17
Postleitzahl: 5020
Land: Austria / Österreich

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 23. August 2011, 22:19

Nein und noch mal nein!

sagen wir doch ganz einfach, MST passt nicht zum Forum und von daher habe ich den guten MST kurzerhand gesperrt. Muss man nicht haben, meine ich.

Gutes Nächtle

Lothar
Lothar Gutjahr bestätigt:Senneca hatte recht. Wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern vergeuden zu viel.
Benutzeravatar
Erfinderlein
43593
Co-Admin
 
Beiträge: 4275
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2003, 18:21
Wohnort: Neukirchen a.T.
Postleitzahl: 83364
Land: Germany / Deutschland

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 24. August 2011, 15:10

:top:
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Das Leben ist zu kurz um alle Erfahrungen selbst zu machen
Benutzeravatar
Bernd
43602
Moderator
 
Beiträge: 1248
Registriert: Freitag 30. Mai 2003, 12:19
Wohnort: Edemissen
Postleitzahl: 31234
Land: Germany / Deutschland

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 24. August 2011, 19:37

@ Erfinderlein

Guter Junge! :mrgreen:
Zuletzt geändert von ELW 2 am Mittwoch 24. August 2011, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
MFG
Andreas

Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Alle Antworten sind meine Meinung und daher unverbindlich!


Kritik nehme ich immer gerne entgegen, denn aus Fehlern lernt man!
Benutzeravatar
ELW 2
43607
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 1135
Registriert: Samstag 26. Mai 2007, 15:00
Wohnort: Hamm
Postleitzahl: 59063
Land: Germany / Deutschland

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. August 2011, 20:52

winnman hat geschrieben:Stop:

keine 2 Schalter!

es muss ein Schalter mit folgenden Funktionen sein:
4poliger Umschalter mit Aus Stellung.

bei 2 Schaltern bestünde ie Möglichkeit beide einzuschalten, dann steht Spannung an der Einspeisestelle für das Notstromaggregat dort an -> unzulässig!

bei Umschaltung über Schütz: gegenseitig mechanisch verriegelt. für die Ansteuerung eine Zeitvorgabe in denen beide Aus sind (um dem Schaltlichtbogen die Zeit zu geben sicher zu löschen)


Die anliegende Spannung ist noch nicht mal der Hauptgrund schlimmer sind die nicht zulässigen Netzrückwirkungen ! Deshalb darf ja auch der Pen nicht verwendet werden !
Nochmal zum Mittmeiseln Allpolig bedeutet hier das auch der PE mit umgeschaltet werden muß.
Und Schütze scheiden hier grundsätzlich aus (währen nur bei Netzersatzanlagen die kurzzeitig Netzsyncron und Netzparallel laufen dürfen erlaubt) , es gibt keine mechanisch verriegelte Schütze ! Je nach Generator ist evl sogar die Errichtung eines IT- Notstromnetzes notwendig !!
Gruß Bernd
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
43608
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2589
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon steckdosenharry97 am Montag 29. August 2011, 18:43

Mahlzeit !
Hier mein Tipp zum Notstromaggregat.
Ein kleines Gerät im gut belüfteten Kellerraum platziert.1 Steckdosenkreis mit einer Steckdose in jeder Etage des Hauses ( oder irgendwo Zentral) das man eine Lampe einstecken bzw. das nötigste betreiben kann.Anschluß des Notstromaggregat über einen Wandgerätestecker.Entsprechende Steckdosen kennzeichnen.
So ist Notstrom und Netz des EVU generell getrennt.Meiner Meinung nach die beste Lösung für den privaten Gebrauch.Von Schützschaltungen rate ich ab ( ohne fachl. Wissen nicht umsetzbar und zu teuer).
Ich hoff ich werd dafür nicht gleich gelöscht.

Mfg
steckdosenharry97
steckdosenharry97
43665
 
Beiträge: 1
Registriert: Montag 29. August 2011, 11:16
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Installation Notstromaggregat

Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 29. August 2011, 20:11

Dein letzter Satz macht dich verdächtig als Zweitidentität hier zu sein. Da der thread aber sogut wie abgearbeitet ist und der Fragende ( du vielleicht) von mir gesperrt wurde, kann der thread auch geschlossen
werden.

Grüße nach Thüringen vom schönen Alpenvorland

LG
Lothar Gutjahr bestätigt:Senneca hatte recht. Wir haben nicht zu wenig Zeit, sondern vergeuden zu viel.
Benutzeravatar
Erfinderlein
43666
Co-Admin
 
Beiträge: 4275
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2003, 18:21
Wohnort: Neukirchen a.T.
Postleitzahl: 83364
Land: Germany / Deutschland

Vorherige

Zurück zu Elektro Haushalt und Installationen

Wer ist online?