winnman hat geschrieben:Stop:
keine 2 Schalter!
es muss ein Schalter mit folgenden Funktionen sein:
4poliger Umschalter mit Aus Stellung.
bei 2 Schaltern bestünde ie Möglichkeit beide einzuschalten, dann steht Spannung an der Einspeisestelle für das Notstromaggregat dort an -> unzulässig!
bei Umschaltung über Schütz: gegenseitig mechanisch verriegelt. für die Ansteuerung eine Zeitvorgabe in denen beide Aus sind (um dem Schaltlichtbogen die Zeit zu geben sicher zu löschen)
Die anliegende Spannung ist noch nicht mal der Hauptgrund schlimmer sind die nicht zulässigen Netzrückwirkungen ! Deshalb darf ja auch der Pen nicht verwendet werden !
Nochmal zum Mittmeiseln Allpolig bedeutet hier das auch der PE mit umgeschaltet werden muß.
Und Schütze scheiden hier grundsätzlich aus (währen nur bei Netzersatzanlagen die kurzzeitig Netzsyncron und Netzparallel laufen dürfen erlaubt) , es gibt keine mechanisch verriegelte Schütze ! Je nach Generator ist evl sogar die Errichtung eines IT- Notstromnetzes notwendig !!
Gruß Bernd
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!