Überspannungsschutz

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.

Moderator: Moderatorengruppe

Überspannungsschutz

Neuer Beitragvon vijaap am Sonntag 26. Oktober 2003, 16:16

Hallo,
suche Schaltungen für Überspannungsschutz, nit Daten angaben von Bauelementen.
Besten Dank im voraus
vijaap
vijaap
Threadstarter
4301
 
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 26. Oktober 2003, 15:46

Neuer Beitragvon manny am Dienstag 28. Oktober 2003, 10:11

Hallo,
willst du die Überspannungsableiter selber bauen oder brauchst du einen Plan, wie die Ableiter in die Versorgungsanlage geschaltet werden.

Gruß Manny
manny
4316
Junior Mitglied
 
Beiträge: 25
Registriert: Montag 28. Oktober 2002, 17:20

Neuer Beitragvon vijaap am Mittwoch 5. November 2003, 17:26

Hallo Manny,
genau, ich will einen Überspannungsschutz bauen. Dazu benötige ich eine Skizze oder Zeichnung mit den benötigten Daten der Bauteile.
Kannst Du hierzu Fachliteratur empfehlen?
Besten Dank für Deine Mühe
Gruß Willi
vijaap
Threadstarter
4349
 
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 26. Oktober 2003, 15:46

Neuer Beitragvon maxOR am Sonntag 9. November 2003, 04:13

Hallo vijaap,
für was genau suchst du das?
Wenn es denn End-Bereich Geräteschutz betrifft kann ich dir helfen da ich in einer Firma arbeite die genau das herstellt. Die Schaltungen die wir verwenden sind recht simpel aber sehr wirkungsvoll, setzen aber einen guten PE (Schutzleiter) voraus.
Hauptbestandteil unserer Schaltung sind Varistoren in Verbindung mit flinken Sicherungen.

Gruss Max
Benutzeravatar
maxOR
4356
 
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 9. November 2003, 04:00
Wohnort: Eisenach

Neuer Beitragvon vijaap am Sonntag 9. November 2003, 21:24

Hallo Manny,

ich sehe, du hast mich richtig verstanden.
Der Überspannungsschutz soll als Geräteschutz dienen.Vielleicht hast du auch Ideen für Telefonschutz.

Mit den besten Grüßen Willi
vijaap
Threadstarter
4361
 
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 26. Oktober 2003, 15:46

Neuer Beitragvon maxOR am Montag 10. November 2003, 19:04

Hallo vijaap,
für die Telefone gibt es natürlich auch Lösungen.
Ich muss dich aber erst mal darauf hinweisen das, wie Manny schon hinterfragt, Überspannungsschutz in der Hausverteilung anfängt. Ich habe dir hier mal ein kleines Foto gemacht damit du siehst von was ich spreche.
Bild
Grössere Ansicht
Wie du unschwer erkennen kannst wird dieser kleine Baustein keinen Spannungen wie die eines Blitzeinschlages abhalten können. Er dient lediglich dazu Geräte bei Spannungsschwankungen oberhalb der 240 V vom Netz zu trennen.

Gruss Max
Benutzeravatar
maxOR
4365
 
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 9. November 2003, 04:00
Wohnort: Eisenach

Neuer Beitragvon Michi911 am Dienstag 9. Dezember 2003, 18:57

Der Ableiter sollte bei 240-250V anspringen. Bei "richtigen" Ableitern wird meistens ein Halbleiter, eine Art Diode benutzt.
Dort ist die Sperrspannung 240V Alles was dadrüber liegt, lässt die Diode durchschlagen.

Kassifizierung:
A = Ableiter, die meist vom EVU genommen werden
B = Grobschutz (250V 100kA)
C = Mittelschutz (250V 25kA)
D = Feinschutz (250V 15kA)

Sie unterscheiden sich in der Ansprechzeit. Die kA Angaben ist der max. Ableitstrom.
Michi911
4486
 
Beiträge: 4
Registriert: Dienstag 9. Dezember 2003, 18:40