Neuer Beitragvon Christian85 am Dienstag 20. Januar 2004, 15:54

Hallo,

ich habe vor kurzem mal daheim an einer Steckdose gemessen und bekamm als Ergebniss nur 215V statt 230V!!

Heute habe ich direkt im Sicherungskasten nachgemessen und hatte auch nur 215V!

Hat dies irgendwelche Nachteile für mich?

mfg
Christian
Christian85
Threadstarter
4638
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 20. Januar 2004, 15:51

Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 20. Januar 2004, 18:19

Hallo Christian

Es ist normal, daß die Netzspannung vor allem am Ende langer Leitungsführung der Energieversorgungsunternehmen geringer ist, als am Anfang de Leitung in Nähe des Tranformators.
Grund ist der Leitungswiderstand.
Die Netzspannung beim Kunden, der am Anfang der Leitung hängt, ist dafür halt etwas über 230 Volt.
Für dich hat das erstmal keinen Nachteil, denn der Stromverbrauch wird nach Kilowattstunde abgerechnet, KWh ist das Produkt aus Spannung, Strom und Zeit.
Da deine Netz-Spannung mit in die Berechnung einfließt, wirst du auch nicht finanziell benachteiligt.

Den einzigsten Nachteil den du hast, sind mögliche Spannungsschwankungen, vor allem, wenn in deiner Nähe auch noch Gewerbebetriebe sind.
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 20. Januar 2004, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
JosefScholz
4640
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 522
Registriert: Freitag 27. September 2002, 20:49
Wohnort: Werdohl im Sauerland, NRW

Neuer Beitragvon Christian85 am Dienstag 20. Januar 2004, 18:49

na gut, ich dachte halt nur, dass eventuell auch geräte probleme haben, dass 15 Volt einfach so fehlen!

mfg
Christian
Christian85
Threadstarter
4642
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 20. Januar 2004, 15:51

Neuer Beitragvon anders am Dienstag 20. Januar 2004, 19:59

215V ist schon etwas wenig. Du solltest die Messung mal zu anderen Tageszeiten wiederholen.
Wenn Du stets so wenig mißt, solltest Du Dein Meßgerät mal mit einem anderen vergleichen. Vielleicht ist ja Dein Meßgerät nicht in Ordnung.
anders
4644
Moderator
 
Beiträge: 4719
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 21. Januar 2004, 16:52

Hallo Christian

deine 215V liegen noch voll in der tolleranz

230V +- 10%

min. 207V
max. 253V

http://www.beha.de/beha_static/de/G8_7.html
Benutzeravatar
Schwarz
4648
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon nilpferd am Sonntag 25. Januar 2004, 07:03

Sei froh, Du hast eine niedrigere Stromrechnung!
Vor Jahren wurden die bis dahin üblichen 220/380V von den EVU´s auf 230/400V erhöht, angeblich um die Versorgung auch entlegener Stätten mit der nötigen Spannung sicherzustellen.
Der erfreuliche Nebeneffekt für die EVU´s ist ein höherer Stromverbrauch. Ein Bügeleisen, das bei 220V 2000W verbrät, bringt bei 230V 2090W. Da dreht sich der Zähler schneller und die Hemden werden auch nicht glatter...

Grüsse,
nilpferd
Wolln´se was von Siemens, oda gleich was Gutes?
Benutzeravatar
nilpferd
4678
Junior Mitglied
 
Beiträge: 29
Registriert: Montag 19. Mai 2003, 17:06
Wohnort: NRW

Neuer Beitragvon Christian85 am Sonntag 25. Januar 2004, 07:30

na gut, nur weil ich mal so etwas gehört habe, dass vom Hausanschluss zum Zähler maximal 5% sein dürfen...

mfg
Christian
Christian85
Threadstarter
4679
 
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 20. Januar 2004, 15:51

Neuer Beitragvon Georgi am Freitag 21. Mai 2004, 17:06

@Nilpferd

Man bezahlt die Arbeit und die rechnet sich bei der Elektrik so:

W = U * I * t

bei unterschiedlicher Spannung und gleicher Arbeit hast Du einfach nur unterschiedliche Zeiten.

Anders erklärt:

Das Bügeleisen braucht länger bis es seine Temperatur erreicht. Der einzige Spareffekt könnte bei der Beleuchtung eintreten nur hat man es dabei auch ein wenig dunkler, dafür halten die Glühlampen länger.

@Christian85


der zulässige Spannungsfall beträgt 0,5 % zwischen Hausanschluß und Zähler und 3 % zwischen Zähler und dem Endverbraucher.