von Christoph am Montag 16. Dezember 2002, 21:04
Ich habe 3 Nachtspeicher und einen Durchlauferhitzer, ich weiss das ich mit einer verriegelung arbeiten muss und einem Stromabwurf Relais und 2 schützen aber ich weiss nicht wie ich es verdrahten muss???
Wer kann mir helfen in form eines stromlaufplans oder ähnlichem???
-
Christoph
- Threadstarter
- 1178
-
- Beiträge: 3
- Registriert: Montag 16. Dezember 2002, 20:55
von manny am Dienstag 17. Dezember 2002, 06:48
Hallo,
das Lastabwurfrelais wird einfach in Reihe zur Schützspule geschaltet.
gruß manny
-
manny
- 1180
- Junior Mitglied
-
- Beiträge: 25
- Registriert: Montag 28. Oktober 2002, 17:20
von Christoph am Dienstag 17. Dezember 2002, 23:20
ja ich hab 2 schütze und ein lastabwurfrelais aber wie genau in reihe ich habe noch nicht so die ahnung von schütz schaltungen
L1_______________________
| |
_|_ _|_
K1|_ _| K2|_ _|
| |
| |
N_________________________
und wie weiter???
-
Christoph
- Threadstarter
- 1188
-
- Beiträge: 3
- Registriert: Montag 16. Dezember 2002, 20:55
von manny am Mittwoch 18. Dezember 2002, 07:50
Hallo,
als Anhang eine Übersicht. Du muß jedoch beim Lastabwurfrelais darauf achten, ob du einen elektronischen oder hydraulischen Durchlauferhitzer hast.
gruß manny
-
manny
- 1190
- Junior Mitglied
-
- Beiträge: 25
- Registriert: Montag 28. Oktober 2002, 17:20
von Christoph am Mittwoch 18. Dezember 2002, 13:55
Danke für deine hilfe !!!
ich werde das mal so verdrahten und gucken ob es funtzt
bis dann
-
Christoph