von Borg am Mittwoch 29. Juni 2005, 15:04
Ja das klappt.
Die erste Ziffer (also 380V) gibt die Strangspannung an.
Da du im Dreieck ja eine Wicklung zwischen zwei Phasen betreibst, liegen dort dann auch 380V an.
Im Stern liegen demnach 2 Wicklungen in Reihe an 380V, somit wird der Strangstrom geringer.
Natürlich hast du in dieser Anlaufphase auch ein geringeres Drehmoment. Bis du eben in Dreieck umschaltest und der Motor mit seinen Nennwerten arbeitet.
Mit einem Motor mit den Angaben 380V/660V klappt das Ganze also.
Wogegen es bei einem 230V/380V Typenschild nicht funktioniert da im Dreieck die Strangspannung überschritten würde.
Jo soweit alles was mir einfällt.
Borg
......................................................................