Hallo
Gegeben Daten lt. Stromlaufplan
Motor:
400V/50Hz
45KW/75,4A
2965 U/min
cos phi 0,92
Fmax=50Hz
Fmin=17Hz
Motortypenschild 400/690V
FU:
45KW/90A/
IP20
Danfoss
FC302P45KT5E20H1
Gebäsemotor wird laut Stromlaufplan in Sternschaltung geschaltet .
Kann über ein Möller Poti vor Ort geregelt werden.
1) Warum betreibt man den Motor nicht in Dreieck, wofür er ja ausgelegt ist D 400/ST 690 ?
2) Ist das bei Fu´s anders?
Gruß Dirk