Haushaltstechnik, Ersatzteile und Reparatur. Fragen und Antworten zur Installation.
Moderator: Moderatorengruppe
Joschy hat geschrieben:Zur Diskussion
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Da dürfte es sich aber nur um einen Gewerbebetrieb handeln. 110 kW sind 160 A und bei diesen Leistungen kommt eh nur Wandlermessung in Frage. Im Übrigen legt das EVU die Stärke der Sicherungen im HAK und nicht dein Elektriker fest.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:nein bei 3*63A hast du nur 43 kW hier sind es allerdings 110 kW und das sind nach immer noch 110000VA:3:230V=159,42A
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:achne dann rechne mal den Strom im Aussenleiter bei 400 V Dreieck und bei Sternschaltung der Verbraucher aus.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:ehe Du hier große Töne spuckst schau mal selber ins Fachbuch! Der Drehstromanschluss kommt durch die Verkettung von 3* 230 V Wicklungen zustande. Und durch die Verkettung mit Wurzel 3 ergibt sich eine Spannung von 230V* 1,732050807568877=398,3716857408418V zwischen 2 beliebigen Aussenleitern. Deine Formel mit den 3 mal 400V ist schlicht und einfach falsch! entweder du rechnest die Leistung mit Wurzel3 *400*I aus oder über die Strangleistung und da ist die Strangspannung 230 V*63A und da du 3 Stränge hast ergibt sich die Gesamtleistung .( übrigens Wurzel 3 *Wurzel 3 ergibt 3 >>> 3*230V*63A =43470VA und Wurzel3 *Wurzel3*230V*63 A komischerweise auch 43470VA (Wurzel 3 *230V = 398,38V)
Zurück zu Elektro Haushalt und Installationen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste