Hallo Zusammen.
Muss nochmal kurz nachfragen. Bekannte habe ein Zweifamilienhaus und möchten davon eine Wohnung aufteilen und eine neue UV für eine extra Küche plus diverse Steckdosen und Lichter installieren.
Laut Küchenplaner sind 10kW für Ceran, je 3,5kW für Backofen/Spülmaschine, Dampfkocher vorgesehen, plus Kühlschrank, Licht und Steckdosen.
Wenn ich die Leistungen zusammenrechne komme ich auf 21,5kW plus das Licht,..
Mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor 0,6 auf 13kW.
Wenn ich im HAK 63A Sicherungen habe und das ganze als Leistung ausrechne komme ich auf ca. 43kW.
Ich habe jetzt die Bedenken das die Zuleitung vom HAK nicht ausreicht und wenn alle am Kochen sind und noch Duschen mit Durchlauferhitzer es Probleme geben könnte.
Wie seht Ihr das?!
Danke