Siemens SITOP Power 10 3x400V AC / 24VDC 10A

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Moderator: Moderatorengruppe

Siemens SITOP Power 10 3x400V AC / 24VDC 10A

Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 12. November 2003, 22:43

Hallöchen. newbie bin ich zwar keiner mehr, aber in sachen elektronik nicht allzu bewandert :)

ich besitze seit kurzem eine Siemens Spannungsversorgung Typ SITOP Power 10.

das Gerät hat einen Dreiphasen eingang(L1,L2,L3) und liefert 24V DC

nun meine Frage :

im datenblatt ist ein Sinnschaltbild angegeben, welches als Ausgangsbasis eine Sechspulsbrückengleichrichter schaltung hat.

Was passiert nun mit dem Gerät, wenn ich es einfach an 230V anschliesse. Béispielsweise auf Klemme L1 - L und auf Klemme L2 - N ?

wird das Gerät zerstört? Wird es funktionieren aber weniger Spannung/strom liefern? Wird es gar nicht funktionieren?


Blöde Frage ich weiss, hab aber keinen Drehstrom zur hand =) und neues Kabel kann ich nicht legen. und 12V würden acuh vollkommen langen :)

bitte um hilfe.

danke schonmal.
Voegelchen
Threadstarter
4378
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 935
Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 22:27
Wohnort: Mittelfranken
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 13. November 2003, 12:57

Hallo

da ist innendrin ein Schaltnetzteil.

Und normalerweise haben die doch einen weitbereichseingang, schluken also an spannung und frequenz (fast) alles

nur wie das bei 1 Phasenbetrieb aussieht??

stehen auf dem netzteil genau 400V oder ist ein spannungsbereich angegeben?
Benutzeravatar
Schwarz
4383
Moderator
 
Beiträge: 809
Registriert: Dienstag 15. Oktober 2002, 11:37
Wohnort: Wir können alles - Außer Hochdeutsch

Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 13. November 2003, 20:46

hallo.

also das Gerät hat als Eingangsspannung folgende angabe

3AC 400V / 500V (klar eigentlich ;) )

360 ..... 550V / 47 ..... 63 Hz

folglich 3 Phasenbetrieb mit 360 - 550V bei 47 - 63 Hz

nun eben die Frage was passiert bei einphasenbetrieb (L1-N)

-VogeL
Voegelchen
Threadstarter
4385
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 935
Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 22:27
Wohnort: Mittelfranken
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 13. November 2003, 22:37

nun eben die Frage was passiert bei einphasenbetrieb (L1-N)

Die Siebelkos werden zu klein sein, denn mit einer einer Drehstrombrücke im Eingang käme das Netzteil prinzipell sogar ohne Elkos aus, da die Ausgangsspannung des Gleichrichters niemals 0 wird.

Bei 230V Betrieb erreicht die Spannung an den Elkos selbst im Leerlauf nur 320V .
Möglicherweise interpretiert die Steuerschaltung das als Brownout und startet dann garnicht erst.

Wenn das Netzteil aber doch anspringt, besteht die Gefahr, daß es überlastet wird, da die Regelung dann versucht aus der viel zu kleinen Gleichspannung die Nennleistung zu erzeugen, was nur mit einem erheblich höheren Strom gelingen kann.

Insgesamt also keine besonders gute Idee.
anders
4387
Moderator
 
Beiträge: 4686
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 16. November 2003, 23:22

Hm .. könnte man denn dran rumlöten? =)

hm ich denke aber wohl der aufwand wäre ungerechtfertigt oder? das isses wohl billiger nen netzgerät für 230V zu kaufen oder?


naja werde das ding dann wohl verkaufen :)
Voegelchen
Threadstarter
4398
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 935
Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 22:27
Wohnort: Mittelfranken
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Siemens SITOP Power 10 3x400V AC / 24VDC 10A

Neuer Beitragvon Tobib87 am Dienstag 4. Dezember 2012, 17:43

Hallo an alle,

auch wenn es jahre her ist das die letzte antwort gepostet wurde.
Ich habe fälschlicher weise mir das selbe netzteil ersteigert und brachte den mut auf das mal auszuprobieren auf 230V Einphasen.

Ich hab grob überschlagen über die 10A und 24V den strom verbrauch auf die 230V umgelegt was 1,04A ergab.
Klemmte eine 6A Automat davor + Motorschutzschalter auf 1A eingestellt.

Spannung drauf und die Ausgänge gemessen, was 5V ergab also nicht wirklich was brauchbares.
Bemerkung: Alles unbelastet, Kontroll LED leuchtete nicht, L1 mit L und L2 mit N belegt.
Tobib87
48975
 
Beiträge: 1
Registriert: Dienstag 4. Dezember 2012, 17:23
Postleitzahl: 55268
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu Das Forum für Newbies und Auszubildende