wie schliesse ich einen NOT-AUS an??

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Moderator: Moderatorengruppe

wie schliesse ich einen NOT-AUS an??

Neuer Beitragvon onkel hotte am Dienstag 25. Mai 2004, 15:57

Hallo zusammen!

ich habe folgendes problem:
ich möchte einen drehstrommotor eventuell durch einen NOT-AUS
absichern.
an den motor gehn vier adern (3 phasen und grün/gelb)
meine frage nun, wie schliesse ich den notaus an und vor
allem welchen brauche ich?
also ob 1-polig, 2-polig... usw. gibt es überhaupt noch andere
notaus-schalter?

thx für alle antworten
onkel hotte
Threadstarter
5457
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 48
Registriert: Montag 24. Mai 2004, 16:33

Neuer Beitragvon Jeff am Dienstag 25. Mai 2004, 20:37

Da gibt wiederum die VDE 0100 Teil 460 vor:

Ziffer 464.3
Einrichtungen für den Notfall müssen so direkt wie möglich auf die betreffenden Versorgungsleiter
einwirken.
Die Einrichtung muss so ausgeführt sein, dass ein einziger Vorgang die betreffende Versorgung abtrennt.

Ich sage auch: Es ist z. B. bei Schaltungen über Schütz das Ruhestromprinzip anzuwenden.

Gruss Jeff
Benutzeravatar
Jeff
5463
Bronze Mitglied
 
Beiträge: 37
Registriert: Freitag 21. Mai 2004, 21:03
Wohnort: Rhein-Main

@Onkel Hotte

Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 26. Mai 2004, 12:25

Hallo Grillmeister :koch:

Du kannst nicht über den Not-Aus einfach eine oder zwei Phasen vom Motor nehmen. Du solltest den Motor über ein Schütz ansteuern. Das erleichtert auch ein Ein/Ausschalten.

Dann über den Not-Aus das Schütz verriegeln, damit dem Motor in NA-Fall alle Phasen weggenommen werden.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, lass den Not-Aus über ein NA-Relais laufen (kleines PILZ-PNOZ).

Ob euer Grill derartiges Gefährdungspotenzial birgt weiss ich nicht.

In elektrischen Anlagen wird vor der Inbetriebnahme eine Gefahrenanalyse erstellt. Darin werden die Gefährdungen festgelegt, z.B. Einklemmen von Körperteilen.
Ebenso wird ermittelt wie häufig sich diese Gefährdung ergibt.
Danach werden Sicherheitsklassen festgelegt, und die entsprechenden Schutzvorichtungen gewählt. Das Thema ist riesig, und man liegt immer im Clinch zwischen notwendigen und unbequemen Sachen. "Muss da denn noch eine Schutzklappe hin, hier ists eh schon so eng"
Borg
......................................................................
....Die Wahrheit ist irgendwo da draussen....
Benutzeravatar
Borg
5473
Gold Mitglied
 
Beiträge: 347
Registriert: Montag 8. März 2004, 18:42
Wohnort: Hessen


Zurück zu Das Forum für Newbies und Auszubildende

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste