Wendeschütz

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Grundlagen des elektrischen Stromes. Alle Fragen zu Elektronik und Elektro sind erwünscht.

Moderator: Moderatorengruppe

Wendeschütz

Neuer Beitragvon Warez am Mittwoch 15. Januar 2014, 10:53

Hallo Leute :shock:

Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.

Ich habe folgendes Zeit Relais

Eaton (Moeller) Elektron.Zeitrelais DILET11-30-A

Ausführung des elektrischen Anschlusses
Funktion ansprechverzögert Ja Ja
Funktion rückfallverzögert Nein Nein
Funktion einschaltwischend Nein Nein
Funktion ausschaltwischend Nein Nein



Meine Schaltung sieht folgender maßen aus.

Ich habe eine Wendeschützschaltung für eine Tor Steuerung mit Prallschutz , Lichtschranke , Endsensor und ein paar einschalter.


Nachdem das Tor geöffnet hat, schaltet der Endschalter B2 ( Endschalter Tor Offen ab). Jetzt läuft eine eingestellt zeit ab und die Schranke schließt. Sollte in der Warte der Lichtsensor S1 auslösen, wird die Wartezeit gestoppt. Erst nach Freigabe startet die Zeit erneut.


Kann mir vielleicht jemand sage, ob sich das mit dem Zeitrelais überhaupt realisieren lässt ?

Könnte mir vielleicht jemand bei den Steuerstromkreis helfen?

Aufgabenbeschreibung :
http://abload.de/img/unbenannt1xjv1.png

Betriebsmittel :
Not Aus
Lichtschranke
Prallschutz
Schranke Auf außen
Schranke Auf innen
Schalter Anlage ein
Motorschutzrelais
Leuchte : Betrieb
Leuchte : Störung
Endschalter geschlossen
Endschalter Offen


das wäre super.
vielen dank Smile
Warez
Threadstarter
53164
 
Beiträge: 1
Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 10:52
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland

Re: Wendeschütz

Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. Januar 2014, 17:21

Mit dem anzugsverzögertem Relais ist die Steuerung möglich. Weiterhin benötigst du 2 Schütze für die Drehrichtung.
Zeichne Bitte Deinen Schaltplan und stell ihn hier rein. Getrennt nach Leistungsteil und Steuerteil.
Deine Hausaufgaben machen wir Hier garantiert nicht, aber Hilfe und Fehler zeigen wir dir schon auf.
Du kannst die Pläne hier als Gif hochladen.
Gruß Bernd
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
der mit den kurzen Armen
53165
Platinum Mitglied
 
Beiträge: 2589
Registriert: Samstag 19. Juni 2010, 19:33
Postleitzahl: 00000
Land: Germany / Deutschland


Zurück zu Das Forum für Newbies und Auszubildende

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste