So, jetzt will ich mal etwas über die Messung nach VDE 0113 , Elektrische Sicherheit von Maschinen, schreiben, versprochen hatte ich´s ja schon vor einiger Zeit.
Hinweis: Die Erst- und Wiederholungsprüfungen sind identisch. Werden Teile der Maschine instandgesetzt oder ergänzt, müssen diese Teile entsprechend geprüft werden.
Durchführung der Messungen:
Die Prüfungen aller einschlägigen DIN VDE-Bestimmungen sollen in drei Schritten erfolgen.
> Besichtigung
> Erproben
> Messen
Messen und erproben gehen in der Praxis meist Hand in Hand.
Besichtigen:
Durch besichtigen der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel muß festgestellt werden, ob äußerliche Mängel erkennbar sind.
Außerdem müssen Schaltpläne, Betriebsanleitungen und Beschriftung von Stromkreisen und Typenschildern vorhanden sein und die Einrichtungen zur Unfallverhütung und Brandbekämpfung vollständig und mängelfrei zur Verfügung stehen.
Besonders ist festzustellen, ob der Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile vorhanden und die Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren nicht fehlerhaft sind.
Der Querschnitt, die Verlegung, der Anschluß und die Kennzeichnung von Schutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsleitern sind zu prüfen.
Erproben:
Durch Erproben ist z.B. festzustellen, ob NOT-AUS-Einrichtungen, Isolationsüberwachungen, Schutzeinrichtungen sowie Melde- und Anzeigeeinrichtungen funktionsfähig sind und die Anlage ordnungsgemäß arbeitet. (Funktionstest)
Messen:
Durch Messen muß festgestellt werden, ob alle in den jeweils gültigen Vorschriften angegebenen Grenzwerte bzw. Forderungen erfüllt werden.
Die Messungen dürfen nur mit geeigneten Prüfmitteln durchgerführt werden.
(Anmerkung:
Ein Meßgerät, > 60 Watt OSRAM < ist also nicht geeignet)
---------------------------------------------------------------------- ------
U-PE mit 10A, angegeben in Volt-Spannungsabfall
Am Schutzleiter wird der Spannungsfall mit einem Meßstrom von 10A Wechselstrom gemessen.
Prüfung auf durchgehende Verbindung zwischen
PE-Klemme und verschiedenen Punkten,
die Teil des Schutzleitersystemes sind.
Grenzwerte:
max. 3,3 Volt für 1mm2
max. 2,6 Volt für 1,5mm2
max. 1,9 Volt für 2,5mm2
max. 1,4 Volt für 4mm2
max. 1,0 Volt für 6mm2
Meßbedingungen:
>10A (AC) für 10 sek
---------------------------------------------------------------------- ------
R-Isolation VDE 0113
Der Isolationswiderstand ist zu messen zwischen den Leitern der Leistungskreise (aktive Leiter) und dem Schutzleitersystem.
Grenzwert:
min. 1 MOhm
Meßbedingungen:
500V (DC) > 1mA
Achtung bei elektronischen Bauteilen und Geräten !
---------------------------------------------------------------------- ------
Spannungsprüfung
Zwischen allen spannungsführenden Teilen und Erde (PE) ist eine Spannungsprüfung mit einer Prüfzeit von 1 Sekunde durchzuführen.
Die zu verwendende Prüfspannung muß mindestens das zweifache der Bemessungsspannung oder 1000 V Wechselpannung mit 50 Hz sein, je nachdem, welche größer ist.
Das Prüfgerät muß in der Lage sein, 500VA zu liefern.
Bauteile oder Geräte, (z.B. Netzfilter), die nicht für diese Prüfspannung bemessen sind, sollen wärend der Prüfung abgeklemmt sein.
Das ist allerdings in der Praxis kaum möglich !
---------------------------------------------------------------------- ------
U-Rest-Spannung
Berührbare Teile, die nach dem Aussschalten der Versorgung eine Restspannung > 60 Volt haben, sind zu entladen.
Grenzwerte:
max 1 Sekunde für steckbare Verbindungen
max. 5 Sekunden für andere
Nach dem Abschalten der Versorgungsspannung darf kein berührbares aktives Teil nach 1 oder 5 Sekunden eine Restspannung von mehr als 60 Volt haben.
---------------------------------------------------------------------- ------
Für diese Messungen muß ein geeignetes Meßgerät verwendet werden, ich arbeite mit dem "BEHA Maschinentester 9032"
eine Demosoftware, auch zur Erstellung eines Testprotokolls kann hier gedownloadet werden:
EuroMachines 3.3 (SN290940) Win 9x, Win NT4.0 7180KB
EuroMachines 3.3 (SN290940) Win ME, Win 2000, Win XP 4727KB
Für jede Messung einer Anlage muß ein Prüfprotokoll erstellt werden.
--
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de