(Fein)Sicherung im 12V Gleichstromkreis

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Fragen zu Elektronik und Elektro allgemein.Fragen zu Bauteilen wie z.B. Tansistoren, Dioden, Kondensatoren usw.

Moderator: Moderatorengruppe

(Fein)Sicherung im 12V Gleichstromkreis

Neuer Beitragvon maik_gyver am Freitag 3. August 2007, 19:50

Hallo,

ich bastel gerade eine Spannungsquelle 12V= 2A mit einem 78S12 Stabi
und würde gerne wissen ob man bei der Absicherung von 12V= beachten muß wo die Sicherung hinkommt.
An Masse, Plus oder egal?
Der Trafo hat bereits eine Primärabsicherung (gem. Trafoangaben) und eine geplante direkt am Ausgag (12V~).
Da ich aber die nachfolgende Elektronik (Gleichrichtung, Stabi ect.) mit absichern will und ggf. auf eine dritte Sicherung verzichten möchte, wo soll nun die zweite Sicherung nach dem Stabi und allem anderen Glättungs- und Siebungskram platzieren?
Nur wo? Plus oder Minus?

Dank

Maik
maik_gyver
Threadstarter
28013
 
Beiträge: 3
Registriert: Samstag 21. Juli 2007, 20:44

Neuer Beitragvon anders am Freitag 3. August 2007, 20:48

wo soll nun die zweite Sicherung nach dem Stabi und allem anderen Glättungs- und Siebungskram platzieren?
Dort wo du sie vorgesehen hattest, noch vor dem Gleichrichter.

Allerdings kannst du darauf verzichten, wenn der Trafo nur eine Sekundärspannung hat, da dann ja die netzseitige Sicherung genau "weiß" was sekundär vorgeht.

Wenn du mehrere Sekundärwicklungen hast, solltest du jede einzeln passend absichern. Die Netzsicherung kann dann stärker ausfallen, dient nur als Brandschutz.
anders
28017
Moderator
 
Beiträge: 4710
Registriert: Freitag 28. Februar 2003, 13:46

Neuer Beitragvon maik_gyver am Samstag 4. August 2007, 08:01

danke für die Antwort,

der Trafo hat nur einen sekundären Ausgang.
Ich werde die Sicherung wie zu erst geplant dierekt an der sekundären Seite platzieren.

Nur für den Fall, dass noch eine Sicherung im Gleichspannungskreis
hinzukommt ist es egal wo sie hinkommt (also an Plus oder Masse)?

thx

Maik
maik_gyver
Threadstarter
28021
 
Beiträge: 3
Registriert: Samstag 21. Juli 2007, 20:44

Neuer Beitragvon anders am Samstag 4. August 2007, 09:22

Im Prinzip ist es egal, aber man muss natürlich wissen, was man absichern will und dann die Gegebenheiten der Schaltung berücksichtigen.
Weil der negative Pol oft relativ früh als gemeinsamer Anschluss für eine Vielzahl von Schaltkreisen definiert wird (Masse) und diese alle niederohmig miteinander verbunden werden müssen, ist dort ein hochohmiges Bauteil wie eine Sicherung meist fehl am Platz.
Darum findet man Sicherungen i.d.R. in der positiven Leitung.
Aber man muss, wie gesagt, von Fall zu Fall entscheiden, wo der richtige Platz ist.

Ich vermute, daß du auf eine sekundärseitige Sicherung verzichten kannst, wenn du primärseitig eine der Trafoleistung entsprechende träge Sicherung verwendest.

Spannungsregler ICs sind meist kurzschluss- und übertemperaturfest, während in einfachen do-it-yourself Regelschaltungen die Transistoren oft schneller durchbrennen als jede Sicherung.
Lediglich gegen Überspannung können sich diese ICs nicht schützen, und deshalb solltest du dir die Datenblattspezifikationen und deine Schaltung in dieser Hinsicht kritisch ansehen.

Viele Spannungsregler-ICs sind auch nicht rückstromfest.
Der Fall kann eintreten, wenn das Netzteil ausgeschaltet ist und du z.B. einen Akku anschliesst. Meist hilft eine "dicke " Diode, die so über das IC gelegt wird, dass sie im Normalfall sperrt.

Wähle den 1. Siebelko nicht zu groß, sonst bekommst du durch den geringen Stromflusswinkel (= hohe Stromspitzen) eine übermäßige Belastung des Trafos und du erreichst den beabsichtigten Gleichstromwert nicht einmal annähernd bevor die Sicherung auslöst.


Viel Erfolg!
anders